Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Prawidłowe ustawienie kotła
- Ten temat ma 5 odpowiedzi, 2 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 2 lata, 10 miesięcy temu przez SERWIS1.
-
AutorWpisy
-
-
3 stycznia 2022 o 10:16 #61332Mateusz ZiemińskiUczestnik
Kocioł Q Eko 15kw
Dom 120m
Posiadam kocioł pierwszy sezon, nie wiem czy dobrze jest ustawiony ponieważ temperatura w domu jest za duża jak dla mnie (między 24 czasami nawet 26stopni)
Czy można przy moich ustawieniach zbić tą temperaturę?
Temperatura kotła 56st
Temperatura CWU 45st
Temperatura podajnika 45st (zablokowana kłódka na przy której na szaro jest 70st)
Temperatura powrotu 55st zadane a obecnie jest 44st
Temperatura zaworu 1 47st
Przerwa w podawaniu paliwa 35sek
Czas podawania paliwa 5sek
Wydajność dmuchawy 6%
Tryb pracy palnika Standardowy
Rodzaj paliwa Ekogroszek
Dmuchawe przykrecilem na 6% a nadal robią się spieki, wydaje mi się że piec zbyt często pobiera paliwo.
-
3 stycznia 2022 o 11:22 #61338SERWIS1Opiekun forum
W celu ograniczenia temperatury w budynku należy obniżyć temperaturę instalacji grzewczej.
Ustaw temperaturę na kotle minimalnie na 65 stopni C.
Ustaw temperaturę na zaworze 1 na 40 stopni C – tą nastawą regulujesz ilość ciepła dostarczaną do ogrzewanych pomieszczeń.
Optymalnie jest zastosować czujnik temperatury zewnętrznej i sterować zaworem 1 według zmieniającej się temperatury zewnętrznej. Temperatura zaworu 1 jest wyższa gdy na zewnątrz jest zimno i niższa, gdy na zewnątrz jest ciepło.
Dodatkowo w przypadku ogrzewania grzejnikowego warto stosować termostaty na grzejnikach, które zamykają grzejniki w pomieszczeniach w których temperatura zadana została osiągnięta.
W przypadku braku termostatów na grzejnikach warto zastosować jeden centralny termostat który obniży nastawę zaworu w przypadku przegrzania pomieszczeń lub wyłączy pompę ogrzewania.
-
3 stycznia 2022 o 12:51 #61337Mateusz ZiemińskiUczestnik
Termostaty na grzejnikach są w każdym pomieszczeniu i nimi reguluje temperaturę. Bardziej mi chodziło o to czy można na piecu zmniejszyć zużycie groszku, bo te wartości które są zadane czyli podawanie co 35sek i czas podawania 5sek są już maksymalnymi które ja mogę zadać. Może jest coś o czym nie wiem. Bo na chwilę obecną na niespełna dwa dni schodzi ok. 25kg groszku i wydaje mi się że to sporo.
-
4 stycznia 2022 o 10:44 #61336SERWIS1Opiekun forum
Zużycie paliwa zależy wyłącznie od odbiorów ciepła przez budynek. W przypadku, gdy budynek nie odbiera ciepła to kocioł osiąga zadana temperaturę i nie spala paliwa.
W przypadku, gdy kocioł cały czas pracuje i nie może osiągnąć zadanej temperatury to znaczy, że instalacja cały czas potrzebuje ciepła.
Ponadto: 25 k węgla na dwa dni to około 12,5 kg na dzień. 12,5 kg x 6 kWh/kg = 75 kwh na dobę
Średnia dobowa moc kotła to 3,125 kW – czyli bardzo mało.
-
4 stycznia 2022 o 13:57 #61335Mateusz ZiemińskiUczestnik
To znaczy że pobiera mało węgla a ja się mylę i myślę że za dużo?
-
4 stycznia 2022 o 15:16 #61334SERWIS1Opiekun forum
Średnia moc wychodzi bardzo mała. Zazwyczaj użytkownicy zużywają przy podobnej wielkości budynku 15-20 kg/dobę.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.