Problem z ponownym załączaniem trybu pracy z postoju

Strona główna Forum Pomoc techniczna Problem z ponownym załączaniem trybu pracy z postoju

Otagowano: 

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #79510
      Igor Igor
      Uczestnik

      Witam, powstał problem z ponownym przejściem pieca w tryb pracy. Piec przeszedł w tryb ,,postój” po czym piec wygasł a temperatura spadła o 30 st. I cały czas wyświetla ze jest w trybie postoju. Nie pomogło mu:

      1. zmiana temperatury kotła żeby powstała większa różnica temperatur miedzy aktualna a ustawiona temperatura kotła.
      2. wyłączenie i włączenie zasilania.

      Nic nie było zmieniane w ustawieniach serwisowych (oprócz wcześniej wspomnianej temperatury kotła)

      Z góry dziękuje za pomoc.

       

    • #79515
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Spróbuj przełączyć piec w tryb lato a potem w tryb zima.

      Jak nie pomoże to dzwoń na serwis.

    • #79723
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Co to za kocioł i jaki sterownik?