    • #61172

      <p class=”MsoNormal”><span style=”mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;”>Mamy kocioł hitpelet 16kw od września, prosimy o pomoc w ustawieniu ponieważ wydaje się że pobiera zbyt dużo peletu tj. na dobę 20-25kg przy temperaturze zewn. 2 do -4. W domu ustawiona jest tem. 20 st. Dom o powierzchni 130m ,ogrzewamy grzejnikami bez podłogówki ,woda podgrzewana jest podkową z kuchni. Okna są dwuszybowe drewniane 20 letnie, a mur grubości 40 cm w tym steropian na zewnątrz 5 cm .piec ma tem zadaną 70, hereza 12, wetylator 25 proc(jest zmienny), temeratura zaworu1 -48,moc max palnika 14,4,termostat pokojowy mieszający zalączony,termostat pokojowy CO wyłączony, czas pełnego otwarcia zaworu – 120sek, czas pracy z mocą min 3 min,pali się peletem klasy A1, jest przeważony ale są spieki w popielniku i na palniku po dotknięciu się rozsypuje. Czopuch za piecem o dł. 90 cmjest zawsze gorący,nie wiem czy to jest w normie.</span></p>
      <p class=”MsoNormal”><span style=”mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;”>Proszę o pomoc co można by było zmienić, może coś  jest nie tak.</span></p>
      <p class=”MsoNormal”><span style=”mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;”>Z poważaniem Ela</span></p>

    • #61187
      SERWIS1
      Opiekun forum

      W pierwszej kolejności warto zweryfikować nadmuch. W przypadku, gdy kocioł pracuje na pełnej mocy płomień powinien delikatnie dotykać tylnej ściany kotła – jeżeli jest krótki to należy zmniejszyć nadmuch (do około 20%). Nadmuch na mocy pośredniej i minimalnej również w takim wypadku zmniejszamy proporcjonalnie (moc minimalna 10%, moc pośrednia 15%).

      Temperatura spalin na mocy nominalnej przy sprawności około 90% to około 120-130 stopni C.

    • #61186

      czy nadmuch to wentylator i gdzie szukać nadmuch mocy pośredniej i minimalnej bo po przeanalizowaniu opcji na sterowniku nigdzie nie znalazłam

    • #61185

      zmniejszony został wentylator max na 20 % ale pośredniego i z mocą min nie znalazłam, zmiana jest na razie taka że temp. palnika zwiększyła się z 20st. na 37 ,czy to tak ma być

    • #61184
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Jak masz sterownik HT 900 to nie znajdziesz ustawień mocy pośredniej.

      Sterownik sam oblicza sobie dawki mocy pośrednich względem wprowadzonej wydajności podajnika oraz mocy maksymalnej pieca.

      Temperatura palnika może się zwiększyć po obniżeniu nadmuchów.

      Masz napowietrzenie kotłowni?

      Czy ktoś liczył zapotrzebowanie na ciepło dla twojego domu? Na przykład na cieplowlasciwe.pl

      20 – 25 kg/dzień to max 100 – 125 kWh/doba. Wydaje się dużo ale przy słabym ociepleniu może to być normą.

      W tym wszystkim jest cwu, które mocno zależy od waszych przyzwyczajeń.

       

    • #61183

      napowietrzenie jest, zapotrzebowanie na ciepło nie było robione natomiast cwu to praktycznie dogrzewanie jest podkową z kuchni węglowej, woda na piecu ustawiona na 32 st. jest dwie osoby i nie jest duze zapotrzebowanie, dom ma 20 lat ,mur dość gruby jedynie okna pewnie trzeba wymienić na trzyszybowe, na piętrze część grzejników jest wyłączona bo nieużytkowane pokoje, z 130m jest użytkowane około 100m

    • #61182
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Pierwsze wersje sterownika HT 900 miały moc minimalną, pośrednią i maksymalną. Kolejna wersja miała tylko maksymalną i minimalną

      Moc minimalna jest w menu serwisowym (jeżeli nie była zmieniana to niech tak zostanie).

      Temperatura palnika wzrosła, ponieważ mniej powietrza przepływa przez komorę powietrzną.

    • #61181

      temp powrotu czasami wzrasta 65-72 na postoju ,czy to tak moze być i ten łącznik  pieca do komina nagrzewa sią dość mocno -czy to też tak ma być

    • #61180
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Temperatura powrotu jest mierzona czujnikiem zamontowanym zazwyczaj na powrocie wody z instalacji. W przypadku, gdy j nie ma odbiorów ciepła to temperatura powrotu również jest wysoka.

      Przyłącze komina (rura pomiędzy kotłem a kominem) na pełnej mocy może mieć temperaturę powyżej 100 stopni C (nawet 120-130) przy sprawności powyżej 90%.

    • #61179

      i jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje, jezeli chodzi o histerezę kotła – to lepiej żeby była np 15 czy 10, od czego to zależy

    • #61178

      i jeszcze jedno temperatura zaworu jest zadana 48 a często jest poniżej, nawet trzydzieści kilka , czy to norma

    • #61177
      Patrol
      Uczestnik

      zalezy od tego jakie możliwości daje sama instalacja – dla mnie im wyższa histereza tym dłuższy postój (w granicach 15-20C), ale musi być wtedy te 70-75C na kotle, a nie u każdego jest to możliwe

      temp. zaworu jest regulowana pogodowo wg krzywej grzewczej czy wbite na stałe 48C? jeśli to drugie to może mieć związek z ochroną powrotu. To jest zawór 4D?

    • #61176

      temp.zaworu można regulować, nie ma też problemu ustawić temp kotła na 70 lub 75 st, jeszcze chciałabym wiedzieć taką rzecz -przeważanie peletu, np po wyliczeniu jest 9,6 lub 10,00 co to oznacza, czy lepiej jak mniejszy wskaźnik czy większy

    • #61175
      Patrol
      Uczestnik

      Tak w skrócie  w większości modeli sterowników wyliczany jest czas podawania i w odniesieniu do wydajności podajnika finalnie wskazywana jest moc kotła. Różnica 9,6 czy 10 niewiele zmieni w praktyce, ale większe rozbieżności w stosunku do rzeczywistej wartości będą skutkować mniejszą lub większą mocą kotła (sam proces spalania przy odpowiedniej dawce powietrza może przebiegać prawidłowo, ale użytkownik myśli, że kocioł osiąga np. 12kW, a powinien z wyliczeń szacować 9kW)

    • #61174
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Histereza kotła fabrycznie jest ustawiona na 15 stopni C, ponieważ kocioł ustawiony na 70 stopni C po wygaszeniu odpali się dopiero jak temperatura spadnie o 15 stopni C. Skracając histerezę do 10 stopni spowodujemy że kocioł częściej się będzie odpalał. Mniejszą histerezę 7-10 stopni ustawia się zazwyczaj na obiektach potrzebujących stale dużej ilości ciepła technologicznego (kotły w takich przypadkach rzadko się wygaszają).

      Wydajność podajnika jest azową informacją dla sterownika służącą do wyliczenia dawki do rozpalania i czasów podawania paliwa w celu uzyskania określonej mocy.

Oglądasz 14 odpowiedzi wątku