      Witam. Mam znowu problem z piecem red gl12. Mianowicie zaczął mi nie dopalać peletu. Pelet przeważony i wyszło 10.5kg nadmuch minimalny 20 a max 33%.jaką wartość zmienić? Zauważyłem też że dość długo pracuje aby uzyskać zadaną temperaturę. Proszę o pomoc bo mój instalator poprostu się wypiął na mnie.

       

       

       

       

    • #61355
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Spróbuj po trochę podnosić nadmuchu.

      Dodaj po 2% na każdym progu i obserwuj.

    • #61354
      Mariusz Famulski
      Uczestnik

      Dzięki za pomoc. Będę próbował

    • #61353
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Wszystko zależy od tego co znaczy niedopalanie pelletu.

      1) Przepełniony pelletem palnik, czerwony długi płomień – w takim wypadku należy zwiększyć nadmuch.

      2) Krótki biały płomień, pellet wydmuchiwany do popielnika – w takim wypadku należy zmniejszyć nadmuch. W przypadku kotła 12 kW należy obniżyć nadmuch mocy maksymalnej do 16-20%, nadmuch na mocy minimalnej do około 12%.

       

    • #61352
      Mariusz Famulski
      Uczestnik

      Pellet wydmuchiwany jest do popielnika i jest biały i długi. Tak więc próbować zmniejszać nadmuchy?

    • #61351
      Patrol
      Uczestnik

      przy nadmiarze powietrza we wnętrzu kotła powinieneś mieć biało

    • #61350
      Mariusz Famulski
      Uczestnik

      Otóż biały osad robił się na dole bocznych śścianiek i trochę jakby popiół przybierał bardziej białą barwę. Czyli nadmuchy do paznokci dołu?

    • #61349
      Patrol
      Uczestnik

      Tak, tylko stopniowo schodź z procentów i obserwuj spokojnie zmiany. Nie ruszaj przy tym innych parametrów

    • #61348
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      To jest bardzo istotna informacja.

      Założyłem, że zostaje ci niedopalony pellet na palniku a nie, że ci go wyrzuca z palnika.

      W tej sytuacji faktycznie trzeba zmniejszyć nadmuch.

      Czy masz regulator ciągu kominowego?

    • #61347
      Mariusz Famulski
      Uczestnik

      Tak jest zamontowany regulator ciągu kominowego. Chciałem wrzucić foto ale za duży plik i odrzuca

    • #61346
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Zmniejszaj nadmuch gdy kocioł pracuje na mocy pełnej do czasu aż płomień będzie dotykał ściany bocznej (nawet 16-20%). Na mocy minimalnej od razu ustaw na 12%.