Przekroczona max. temp. palnika

Strona główna Forum Pomoc techniczna Przekroczona max. temp. palnika

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #60977

      witam. Piec RED  HT Daspell 20kw ze sterownikiem  HT  Tronic 850. Piec pracuje 4 sezon i do tej pory wszystko było ok.  W tym sezonie już 4 razy co jakis czas wyskoczył alarm „PRZEKROCZONA TEMPERATURA MAX. PALNIKA”.  Od 4 lat nic nie zmieniałem w ustawieniach i wszystko ładnie pracowało . Ze swojej strony sprawdziłem drożność zetki i zwiekszyłem o kilka %  nadmuchy na poszczególnych poziomach mocy. Nic to nie dało. Dzisiaj w nocy znów wlaczył sie  alarm. Co to może być ? co sprawdzac ? jak sprawdzac ?

    • #60985
      Patrol
      Uczestnik

      problem występuje podczas rozpalania?

    • #60984

      sam nie wiem kiedy ten alarm wyskakuje.

    • #60983
      Patrol
      Uczestnik

      ustal jaki stan poprzedzał alarm, bo mogą być nieudane rozpalenia i przy okazji warto zweryfikować czystość paleniska

    • #60982

      palnik jest czysty, pilnuje tego . W tym sezonie alarm właczył sie 4 razy , nieregularnie. 3 razy właczył sie w nocy , raz wieczorem. Ciezko to namierzyc

    • #60981
      Patrol
      Uczestnik

      Zerknij do historii alarmów, może wskoczyło coś więcej niż przekroczona temp. palnika.

    • #60980

      Innych alarmów nie ma. Alarm  włącza się raczej w fazie wygaszania.  Jakiś serwisant może pomóc?

    • #60979
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Warto sprawdzić czystość komina i wymiennika kotła.

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.