Cześć,
Czy masz siłownik na zaworze mieszającym?
Jak nie, to stałe ustawienie zaworu będzie powodować, że będziesz miał różne temperatury wody idącej na układ CO w zależności od bieżącej temperatury pieca.
Zdjęcie temperatury zaworu sugeruje, że nie masz siłownika lub nie został on aktywowany w sterowniku.
Nie wiem po co stosujesz HT logic. Tryb standardowy jest wystarczający.
Zakładam, że masz piec na pellet.
Piec powinien być ustawiony na 70 stopni z histereza 15.
Piec przy obecnych temperaturach będzie przebijał żądaną. To też zależy od tego ile paliwa zostanie ci na palniku przed wygaszaniem i jak duże odbiory ciepła masz.
Zrób przeważnie podawania i wprowadź aktualna wydajność.
Spróbuj pracy w trybie standard.