kocioł red daspell 20 kW. Taki alarm mi wyskakuje. Dzisiaj piec załączony , pracował i nagle przy dojsciu do temp. 57 st. (zadana 70 st.) wyskoczył alarm. Z alarmem tym miałem juz problem w tamtym roku . Palnik był rozebrany i dokładnie wyczyszczony ale to nic nie dało. Czy może to byc wina czujnika optycznego ?
-
13 września 2022 o 09:59 #79011SERWIS1Opiekun forum
Przekroczona maksymalna temperatura palnika świadczy o przegrzewaniu się samego palnika.
Możliwe przyczyny:
1) Brak sprawnego napowietrzenia kotłowni.
2) Zbyt mały ciąg kominowy za kotłem.
3) Zabrudzony wymiennik kotła – problem z przepływem spalin.
4) Zabrudzony palnik – zalegająca szlaka, zapchane otwory nadmuchowe, zabrudzona komora powietrzna palnika.
5) Przepełniający się paliwem palnik – nie wykonane sprawdzenie wydajności podajnika – podajnik podaje błędną dawkę paliwa.
-
14 września 2022 o 19:35 #79028czarkowski mariuszUczestnik
Przez 4 lata wszystko było ok.
1. mam zetke w kotłowni
2. komin fi200, ciag wydaje sie dobry . przez 3 lata było ok. alarm nie wyskoczył ani razu. Chyba ze komin wymaga czyszczenia nie wiem. Po 4 sezonach jednak nie sądze
3. piec regularnie czyszczony
4.palnik był wyjmowany rozkrecany i dokładnie wyczyszczony (nic nie dało)
5. miałem źle ustawioną wydajność . Było 11 kg/h a po przewazeniu pelletu wyszło ze powinno byc 13 kg/h.
-
15 września 2022 o 08:04 #79030Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Podawanie będzie miało o tyle znaczenie, że będziesz miał większą moc niż to co myśli piec.
Przy różnicy 2kg nie powinno to spowodować większych problemów, choć, przy tym samym nadmuchu, większa moc = wyższa temperatura na palniku.
Najprawdopodobniej problem jest powodowany kominem. W lecie praktycznie nie ciągnie.
Nie wiem jak masz usytuowany komin, ale może być w nie korzystnym położeniu w stosunku do wiatru i w danym momencie wiatr mógł odwrócić ciąg.
Obserwuj czy się powtórzy.U mnie komin ceramiczny 200×200 mm i jak ostatnio czyściłem piec to komin nie wciągał podnoszonego pyłu, choć w czasie pracy nie zauważyłem problemów z wyższą niż normalnie temperaturą podajnika.
-
26 września 2022 o 19:32 #79154czarkowski mariuszUczestnik
w paliku jest coś takiego jak czujnik temperatury . Czy to nie może byc jego wina ?
-
26 września 2022 o 20:28 #79155Mateusz ŻurekUczestnik
w paliku jest coś takiego jak czujnik temperatury . Czy to nie może byc jego wina ?
Awaria czujnika też jest możliwa, choć jak w postoju pokazuje poprawną temperaturę to raczej jest sprawny. Inaczej miałby problem praktycznie cały czas.
Najpierw sprawdza się napowietrzenie, ciąg komina i czystość pieca a dopiero potem można zastanawiać się czy czujnik jest wadliwy.
-
28 września 2022 o 11:14 #79162czarkowski mariuszUczestnik
Palnik wyczyszczony, piec wyczyszczony, nawiew do kotłowni jest (zetka) , ciąg kominowy jest. Komin co prawda nie czyszczony ale nie sądze aby po 3 latach od budowy (ceramika) tego wymagał a alarm wyskakuje. Alarm pojawia sie co jakis czas , czasami piec chodzi i wszystko jest ok. 3 lata wszystko hulało bez problemu.
-
29 września 2022 o 07:39 #79167Mateusz ŻurekUczestnik
Weź telefon i wsadź w wytrzyszczke i zrób zdjęcie wnętrza komina. Oczywiście w dzień aby było widać światło na końcu.
Jak widać na zdjęciu światło i jest w miarę czysto to raczej nie sam komin jest problemem.
Moga ci przeszkadzać pogoda. Wiatr itp.
-
12 października 2022 o 18:47 #79260czarkowski mariuszUczestnik
komin czysty.Rozmawiałem z hydraulikiem który montował mi ten piec i ten przekazał mi ze miał juz przypadek ze taki alarm pojawiał mu sie u klienta w takim piecu w związku z wykruszeniem sie spoiny w spawalniczej w palniku ( z dwóch stron palnika , w nierdzewce). Faktycznie u mnie tez była szpara z dwóch stron palnika, tak jakby własnie spoina sie wykruszyła . Zaspawałem i obserwuje . Alarm na razie sie nie właczył ale tez piec na razie nie pracuje w trybie ciągłym.
-
14 października 2022 o 14:25 #79261Mateusz ŻurekUczestnik
Jak miałeś nieszczelny palnik to faktycznie mógł być nieskutecznie chłodzony.
Daj znać czy pomogło.
-
-