      Wojciech Serwach
      Uczestnik

      <p style=”text-align: left;”>W jakim położeniu powinna być przepustnica wentylatora w kotle Q eko w trybie podtrzymania, kiedy wentylator nie pracuje, otwarta czy całkowicie zamknięta, l. U mnie jest jakoś dziwnie ustawiona na połowie, ani się sama nie otwiera podczas pracy wentylatora ani nie zamyka po wyłączeniu. Dodatkowo podczas pracy wentylatora blokuję nieco przepływ powietrza.</p>

    • #62085
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Chodzi o przysłonę boczną czy klapkę w wentylatorze?

    • #62084
      Wojciech Serwach
      Uczestnik

      Chodzi o klapkę w wentylatorze. U mnie jest w pozycji prawie zamkniętej , blokując przepływ powietrza . Podczas pracy wentylatora nie otwiera się bardziej .

       

    • #62083
      SERWIS1
      Opiekun forum

      W małych kotłach klapka nie uniesie się przy tak małym nadmuchu.

      Przeciwwaga powinna być doregulowana tak, aby klapka zamknęła się całkowicie. Klapka nie jest szczelna wiec powietrze płynie cały czas bokami kanału.

    • #62082
      Wojciech Serwach
      Uczestnik

      Rozumiem że przy wyłączonym wentylatorze klapka ma się zamknąć. Obciążnik ma by. Wyregulowany tak aby wentylator mógł podnieś kapkę po uruchomieniu.

    • #62081
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Przy wyłączonym wentylatorze klapka powinna się zamknąć. Brak obciążnika mógłby spowodować zatrzymanie się klapki w dowolnym punkcie i nie spełniałaby ona swojej funkcji.