2 listopada 2021 o 23:02 #61762BakisUczestnik
Dzień dobry,
chciałbym prosić o pomoc w diagnozie problemu. Jestem po lekturze niniejszego forum i znalazłem pewne porady, które niestety raczej nie rozwiązują mojego problemu.
Mianowicie, od kilku dni wariują odczyty czujników temperatur. Porady, które znalazłem dotyczyły np. czujnika kotła lub też CWU a u mnie wariują wszystkie tzn. kotła, kosza, CWU, zaworu. Temperatura skacze jak oszalała. Nastawa kotła to niezmienne 60 st. Temperatura jest np. 59 za chwilę 65 potem 47. Zdarzyło się kilkukrotnie, że „wskoczyła” powyżej 94 st. i włączył się alarm a co za tym idzie piec został wygaszony. Jak się można domyślać zdarza się to w nocy 🙂
Nie mam w kotłowni żadnych nowych urządzeń, które mogłyby zakłócać pracę czujników. Zgodnie z poradami z forum dziś sprawdziłem, czy przewody czujników nie są zbyt blisko przewodów elektrycznych i faktycznie w jednym przypadku tak było. Odsunąłem kable od siebie, jednak problem nie został rozwiązany. Nie powinien to również być problem z wilgocią gdyż dotyczy wszystkich czujników 🙂
Piec z 2010r. i wtedy też montowany (model jak w temacie, nr 1595610)
Sterownik HT Tronic 500 (model 44172, nr f. 101927)
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
-
3 listopada 2021 o 08:03 #61769PatrolUczestnik
cześć, ja bym zaczął od wyłączenia sterownika prądowo i wtedy można sprawdzić sam sterownik czy fizycznie nie ma uszkodzeń. Jak nic nie będzie widoczne na płytce to poodpinałbym wszystkie czujniki, sprawdziłbym izolację każdego z nich, położył je obok siebie i porównał rezystancję (dla tych samych typów powinna być zbliżona wartość w tej samej temp. otoczenia), ewent. można porównać z danymi z tabel rezystancji. Masz wtedy pewność, że od tej strony jest wszystko ok, tj. czujniki/okablowanie (gryzonie potrafią też syfu narobić). Na sam koniec zostanie diagnoza sterownika i ewent. naprawa.
-
3 listopada 2021 o 10:06 #61768BakisUczestnik
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Jednak chciałbym dopytać.
1. Czy np. awaria jednego czujnika może spowodować, że pozostałe głupieją?
2. Gdzie mogę znaleźć tabelę rezystancji?
3. Jeżeli to kwestia sterownika to na jaki mogę go zmienić? (w cenniku nie ma już HT Tronic 500).
Nadmieniam, że mechanicznie piec już w ciągu tych 11 lat rozebrałem na części pierwsze i złożyłem z powrotem choćby w czasie serwisów. Jednak z elektroniką u mnie gorzej 🙂 .
Z góry dziękuję i pozdrawiam
-
3 listopada 2021 o 15:53 #61767SERWIS1Opiekun forum
Awaria jednego czujnika nie zainicjuje awarii kolejnych czujników.
Awaria dużej ilości czujników świadczy o awarii płyty lub zakłóceń w sieci – np. montaż fotowoltaiki niskiej jakości, problemy z uziemieniem.
W załączniku przesyłam tabelę rezystancji.
Zamiennikiem tego sterownika jest HT tronic 700.
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
3 listopada 2021 o 17:40 #61766BakisUczestnik
Dziękuję bardzo.
Zmierzyłem rezystancję wszystkich czujników i wygląda to następująco:CO – 2.56 (ok. 60 st.)
CWU – 2 28 (ok. 40 st.)
Kosz – 2.15 (ok. 35 st.)
Zawór – 2.47 ( ok. 55 st.)
Zewn. – 1.82 (ok. 10 st.)
Powyższe wartości odpowiadają temperaturom z tabeli i tym, które głównie są wyświetlane na sterowniku. Z pomiarów i porównania wynika, że wszystkie czujniki są ok.
Czy dobrze rozumiem powyższe?
Żadnych modyfikacji sieci energetycznej w ostatnim czasie nie było.
Czy wymiana płyty usunie problem czy konieczna będzie również wymiana sterownika?
Czy, jeżeli nie trzeba wymieniać sterownika, płyta dedykowana do modelu HT tronic 700 (HT700.01.001) będzie współpracowała z HT tronic 500?
Czy np. Fusion Internet Module współpracuje z powyższymi sterownikami?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
-
5 listopada 2021 o 12:00 #61765BakisUczestnik
Dzień dobry,
Mogę prosić o odpowiedzi na powyższe pytania?
Nie wiem czy temperatury przypadkiem nie są zaniżane (może np. faktyczna temperatura przekracza dozwolone) i będę miał problem.
Pozdrawiam
-
8 listopada 2021 o 08:52 #61764SERWIS1Opiekun forum
Płyta główna to cały sterownik (bez pulpitu). Skontaktuj się z naszym serwisem (serwis@heiztechnik.pl).
Sterownik teoretycznie można wysłać do naprawy (firma Foster). W przypadku wymiany raczej będzie to wymiana całego sterownika na nowy model.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.