Q eko -spalanie

Strona główna Forum Pomoc techniczna Q eko -spalanie

Oglądasz 4 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #61963
      MikiMiki
      Uczestnik

      witam , prosze serwis i wszystkich uzytkownikow co sadza na temat spalania , kociolek 15 kw Q eko , temp kotla 65 histereza mocy minimalnej 5, tryb ht logic eko groszek 28 bartex pozdrawiam.

      Załączniki:
    • #61968
      MikiMiki
      Uczestnik

      witam , czy serwis udzieli opini na temat spalania pozdrawiam

    • #61967
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Kocioł wygląda prawidłowo, w popiele nie ma niespalonego węgla.

      Zdjęcie z palącym się paleniskiem ukazuje małą moc – przy jakiej temperaturze na kotle zostało zrobione ( i przy jakiej nastawie). Zdjęcia spalania warto robić jak temperatura na kotle jest 5-10 stopni niższa od temperatury zadanej i jak kocioł wcześniej około 20 min pracował w pełnej mocy (musi być ustabilizowany).

    • #61966
      MikiMiki
      Uczestnik

      witam, kociol chodzil z moca minimalna przy zadanej 65 mial 61 , histereze mocy minimalnej mam ustawione na 5 czy to nie za duzo? pozdrawiam

    • #61965
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Histereza mocy minimalnej jest ustawiana w zależności od odbiorów ciepła przez budynek – duże odbiory ciepła to mała histereza, małe odbiory ciepła to duża histereza.