    • #80097
      Rafał
      Uczestnik

      Witam.

      Chciałbym dokupić sterownik pokojowy Salus 091FLRFV2 – bezprzewodowy.

      Kocioł jaki posiadam to Q pellet 15kw na sterowniku HT-tronic 900

       

      Nie chcę podczas podłączania nic spierdzielić i wolę się upewnić w temacie.

      W zestawie będą dwa przewody idące od nadajnika do sterownika które trzeba połączyć. Opisane są jako COM i NO.

      Wg instrukcji mojego sterownika kotła aby podpiąć się pod termostat pokojowy zaworu należy wpiąć się przewodami w gniazda l3

      Czy ma to jakieś znaczenie czy dany kolor (niebieski lub brązowy) będzie podłączony z lewej, bądź z prawej strony gniazda l3?

       

      Przy ogrzewaniu podłogowym co jest bardziej zalecane? Podłączanie termostatu pod zawór (l3) czy termostat pokojowy kotła (l2) ?

      link do instrukcji mojego sterownika (strona 32)

      https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/11/Instrukcja-Ht-tronic-900-Sensor.pdf

       

      Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc.

      • Ten temat został zmodyfikowany 1 rok, 3 miesiące temu przez Rafał.
    • #80099
      Patrol
      Uczestnik

      zdecydowanie wariant I3 Termostat pokojowy zaworu 1; nie ma tu znaczenia kolejność podłączenia żył

       

    • #80251
      Rafał
      Uczestnik

      Sterownik pokojowy działa i sprawnie steruje siłownikiem zaworu.

      Dzięki Patrol za potwierdzenie sposobu montażu.

      Chciałbym dokupić też czujnik pogodowy. Przy obecnych warunkach przejściowych jest to chyba bardzo wygodna sprawa.

      Nie mam niestety pojęcia co konkretnie kupić i jaki będzie pasował do mojego kotła Q-Pellet 15kw.

      Pytanie czy mogą być wpięte w sterownik równocześnie termostat pokojowy i czujnik pogodowy? Czy nie będą się gryzły ze sobą?

      Najlepiej gdyby był bezprzewodowy. Odchodzi problem ciągnięcia kabla i przewiercania się przez ścianę.

      Jakie macie zastosowane czujniki u siebie i co możecie polecić?

      • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 2 miesiące temu przez Rafał.
    • #80253
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Tu raczej nie masz wyboru.

      Zadzwoń/napisz do serwisu a podesłać ci wycenę i model czujnika.

      Cennik https://heiztechnik.pl/do-pobrania-pl/cenniki/

      Raczej na pewno tylko wersja kablowa.

      Nie powinno być też problemu z połączeniem czujnika pogodowego i termostatu pokojowego.

       

      • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 2 miesiące temu przez Mateusz Żurek.
      • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 2 miesiące temu przez Mateusz Żurek.
      • #80256
        Rafał
        Uczestnik

        Dobra Pany.

        Znalazłem w szpargałach od kotła coś takiego jak na zdjęciach. Podejrzewam że to owy czujnik który był dołączony do kotła w zestawie.

        Wpinam w ten czujnik dwa zwykłe kable takie jak od instalacji, a drugie końce przewodów pod T6 w sterowniku wg instrukcji?

        Mam całą rolkę kabla do wykorzystania.

        • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 2 miesiące temu przez Rafał.
        Załączniki:
    • #80270
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Dziwne to coś.

      Ma to jakiś numer modelu?

      Pudełko też nie wygląda na szczelne.

      Spodziewałem się małego, szczelnego,  prostopadłościanu jak w instrukcji w dziale 7.3.

    • #80271
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Choć mogę się mylić.

      Masz do tego mufkę na kabel, czy jak się nazywa ta część do wprowadzenia kabla aby tam się woda nie dostawała.

    • #80272
      Patrol
      Uczestnik

      Z wyglądu to bliżej mu do czujnika pokojowego niż zewnętrznego.

    • #80409
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Tak. To jest czujnik zewnętrzny.

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku