mam problem z moim kotłem na pellet Red 15 KW. mam sterownik pokojowy firmy Salus i nastawioną temperaturę 22 w trybie komfortowym.
W domu mamy 25 stopni i nawet po otwarciu drzwi okien itd po wychłodzeniu znowu nam temperatura wzrasta w domu na 25 stopni. Obniżyliśmy nastawy na 20 stopni i nic nie pomaga. Sterownik pokojowy jest połączony z nadajnikiem i wyłącza pompę.
Na zaworze czterodrogowym nastawiona temperatura 40 stopni. Na piecu 55 stopni a na CWU 46 stopni.
Czy mam zmienić nastawy na zaworze czy może mam zrobić coś innego aby nie podnosiło mi temperatury w domu?
Ustaw wyłączenie pompy mieszacza po dogrzaniu pomieszczenia (co będzie działać cykliczne) lub zwiększ obniżenie temp. Po dogrzaniu np na 5 lub 8 lub 10 stopni.
Jeśli nowa chałupa to 40oC to za dużo.
Masz pogodowe? Ustaw krzywą grzania np 35/45oC i sprawdź.