Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Red One 11 kw (?)
- Ten temat ma 7 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 2 lata, 11 miesięcy temu przez
SERWIS1.
-
AutorWpisy
-
-
31 stycznia 2023 o 21:05 #80150
Mariusz Świstek
UczestnikWitam,mam pytanie dotyczące mocy maks.W tamtym roku zakupiłem piec Ht one 11 kw.W parametrach mocy palnika jest możliwość modulacji,ale w zakresie 4,6 do 8 kw.Czy oznacza to,że kupiłem kocioł o mocy maks.8kw.Pozdrawiam.
-
31 stycznia 2023 o 21:57 #80151
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Sprawdź jaką masz ustawiona moc maksymalna palnika w ustawieniach serwisowych.
Może masz poprostu skręcona moc maksymalna albo piec jedzie z mocą maksymalna a potem schodzi do 8 kW i moduluje aż do 4.6 kW.
Niestety instrukcja nie jest perfekcyjna i akurat tych ustawień tam nie znalazłem.
-
1 lutego 2023 o 17:17 #80153
Mariusz Świstek
UczestnikWitam,sprawdziłem w menu serwisowym dostępne ustawienia palnika są w takim samym zakresie.Na tabliczce znamionowej pieca stoi 11 kw…
-
2 lutego 2023 o 20:43 #80154
Mariusz Świstek
Uczestnik<p style=”text-align: left;”>Witam,czy ktoś coś jeszcze w tym temacie?</p>
-
2 lutego 2023 o 22:28 #80155
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Na FB pisali, że jest jakieś menu rozszerzone dostępne po wpisaniu kodu 6543.
Nie mam tego sterownika więc nie powiem ci gdzie się to wpisuje.
-
2 lutego 2023 o 22:42 #80156
Mateusz Żurek
UczestnikA, i możesz też zadzwonić so serwisu.
Na pewno po numerze seryjnym pieca będą w stanie powiedzieć jaka ma moc i jak ją ustawić.
-
7 lutego 2023 o 18:16 #80164
Mariusz Świstek
UczestnikDziękuję Mateusz za podpowiedzi.W menu rozszerzonym też sprawdziłem.Analogicznie jak w podstawowym jest max.8 kw.Forum jest zdaję się Heiztechnika więc może jakiś technik włączyłby się do tematu.Nr.fabryczny kotła:8647821. Pozdrawiam.
-
17 lutego 2023 o 09:31 #80241
SERWIS1
Opiekun forumZakres regulacji jest od 3,3 do 11 kW.
W pierwszym menu w ustawieniach palnika moc jest regulowana do 11 kW (fabrycznie jest ustawiona niże, ponieważ bardzo żadko kotły pracują na pełnej mocy). W przypadku, gdy nie możesz podnieść tej mocy to zgłoś reklamację na serwis@heiztechnik.pl (prawdopodobnie jest coś źle wgrane).
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.