Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Sterowanie temperatura ogrzewania
- Ten temat ma 5 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 2 lata, 10 miesięcy temu przez SERWIS1.
-
AutorWpisy
-
-
11 listopada 2021 o 20:08 #61711Rafał JereczekUczestnik
Witam chciałbym sie dowiedziec jaki jest schemat sterowania temperatura ogrzewania podłogowego
Mianowicie posiadam mieszkanie 36m2 ogrzewanie podłogowe, bojler 120l
3 pompy , ogrzewanie, woda uzytkowa, powrót
Piec to q Pellet gl 12kw i sterownik ht room
i chciałbym ustawic i dowiedziec sie jak jest realizowane sterowanie ogrzewania podłogowego.
Ogrzewanie podłogowe jest w piecu podłączone jako zawor 1 czy ma to znaczenie czy jest to zawór 1 czy pompa Co?
Temperatura w mieszkaniu jest 24 stopnie a chciałbym ja miec na poziomie 22
Na sterowniku ht room ustawiam sobie temperature zadana w pokoju np.21-22 stopnie
temperature podłogi na sterowniku pokojowym probowałem zmieniac od 28 do 20 stopni
mam na piecu i na sterowniku włonczone termostat pokojowy zawor 1 i obieg grzewczy zawór 1
Mimo wszystko według inf ze sterownika pokojowego temperatura podłogi wynosi 25 stopni i nie zmienia sie praktycznie a temperatura w domu wynosi 24 stopnie
co mam zrobic zeby temperatura w domu zeszła mi do 22 stopni (nie pisac pierdół ze mam sobie okna otworzyc).
Temperatura zawóru 1 rozumiem ze to jest ustawienie maks temperatury podlogi podczas „grzania mieszkania” choc aktualnie niezaleznie jaka ustawie i tak jest ok 25 stopni
Temperatura zadana w mieszkaniu gdy zostanie osiagnieta co robi piec?jak steruje temperatura w mieszkaniu, gdyz pompka od ogrzewania ma ponoć pracowac cały czas. a temperatura podłogi według sterownika pokojowego nie zmienia sie.
gdy na piecu wchodze w ustawienia serwisowe, ustawienia palnika nie moge juz wyjsc z tyh ustawien musze wyłonczyc piec, bo nie jestem w stanie wejsc w inne menu
-
15 listopada 2021 o 19:33 #61717Rafał JereczekUczestnik
witam dlaczego nikt z panów z serwisu nie odpowiada na moje proste pytania?
-
15 listopada 2021 o 19:56 #61716Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Polecam zadzwonić do serwisu. Na pewno pomogą.
Ogrzewanie podłogowe jest w piecu podłączone jako zawor 1 czy ma to znaczenie czy jest to zawór 1 czy pompa Co?
Różnica jest taka, że obieg mieszacza 1 pozwala sterować temperatura obiegu za pomocą siłownika zamontowanego na zaworze 3 lub 4 drogowym, natomiast obieg CO na to nie pozwala.
Powinieneś mieć ustawione pogodowe sterowanie temperatura mieszacza 1 oraz po osiągnięciu zadanej na termostacie pokojowym powinno nastąpić obniżenie temperatury na mieszaczu.
Nie wiem jak działa HT room. Może mieć bardziej zaawansowane sterowanie niż generyczny termostat.
Na twoim miejscu wziął bym instrukcje pieca i ustawił sterowanie pogodowe mieszacza 1. Tam trzeba ustawić pożądaną temperaturę mieszacza przy -10 i przy +10. Włączył bym termostat mieszacza 1 i na początek ustawił obniżenie na 2 stopnie a potem to skorygował jak będzie za mało lub za dużo.
Potem wziąłbym instrukcje od termostatu HT room i krok po kroku przeszedł konfigurację.
W razie niejasności dzwonił bym na serwis.
Szczerze ci powiem, że 12kw na 36m2 to duży nadmiar mocy.
Serwis może mieć teraz urwanie głowy z przeglądami co wpływa na odpisywanie na forum.
Możesz też napisać maila na serwis@heiztechnik.pl , powinni odpisać.
Wiem, że nie takiej odpowiedzi oczekiwałeś, ale może choć trochę cię to nakieruje.
Pozdrawiam
-
19 listopada 2021 o 11:42 #61715SERWIS1Opiekun forum
Sterowanie podłogą powinno być realizowane poprzez moduł zaworu. Podłączamy wtedy się np. pod zawór 1 z siłownikiem i zaworem. Termostat pokojowy również ustawiamy na sterowanie obiegiem zaworu 1.
W sterowniku ustawiamy obniżenie zaworu od termostatu (np. o 4 stopnie) co spowoduje obniżenie nastawy zaworu w przypadku zadziałania termostatu.
W celu zapewnienia płynnej pracy instalacji warto podłączyć czujnik zewnętrzny i ustawić krzywą grzewczą do tego obiegu (np. dla temp zewn +10 – 23 stopni C, dla temp zewn -10 – 28 stopni C). Sterowanie podłogowe obniży nastawę dla podłogi w przypadku, gdy temperatura na zewnątrz będzie rosła i podniesie nastawę gdy temperatura na zewnątrz spadnie.
-
20 listopada 2021 o 20:20 #61714Rafał JereczekUczestnik
dziękuje za informacje , kłopot jest z tym że trochę nie bardzo mam jak wyprowadzić czujnik do sterowania pogodowego, gdyz mieszkam powiedzmy ze w bloku każde mieszkanie ma swoje ogrzewanie, ja mam piec w piwnicy bez okna, żeby wyprowadzić czujnik musiałbym mieć z 15-20m kabla i przewiercić się przez 40cm ściany i nie zniszczyć elewacji. Jaki długi może być kabel do czujnika pogodowego?
-
22 listopada 2021 o 09:14 #61713SERWIS1Opiekun forum
15 – 20 m kabla jeszcze będzie prawidłowe. Ważne jest aby zastosować dobrej jakości kabel – z hurtowni elektrycznej a nie z marketu.
W przypadku, gdy przy takiej długości kabla czujnik będzie delikatnie przekłamywał temperaturę to w serwisie jest korekta czujnika – korygujemy jego wskazanie do wartości z pewnego pomiaru.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.