Witam.Mam takie pytanie czy siłownik zaworu powinien się zatrzymywać jak ma osiągniętą temperaturę?Bo mam wrażenie że u mnie coś jest nie tak, siłownik obraca cały czas zaworem raz w jedną stronę a potem w drugą ,nawet jak ma osiągniętą temperaturę żądaną.
Siłownik Afriso ,3-punktowy ,czas otwarcia 120sekund.Już udało mi się dodzwonić do serwisu i powiedzieli mi żebym pisał zgłoszenie bo faktycznie jest coś nie tak.
Sterownik obsługuje zawory 3 punktowe – otwieranie, zamykanie i wspólny. W teście wyjść możesz sprawdzić osobno zamykanie i osobno otwieranie. Po wyłączeniu testu siłownik nie ma prawa się ruszyć, ponieważ nie jest podawane napięcie.
Warto sprawdzić podłączenie oraz rodzaj siłownika.
Kocioł jest już drugi rok więc zdążyłem pojąć na jakiej zasadzie to działa i wiem dobrze że jest coś nie tak.W trybie testu wyjść ,kiedy włączę żeby się zamykał a potem wyłączam to nie zatrzymuje się tylko kręci do oporu czyli do pozycji końcowej.
Siłownik na pewno nie powinien pracować po wyłączeniu w teście wyjść . W takich przypadkach sprawę powinien ocenić elektryk – zmierzyć czy jest na tym wyjściu napięcie po wyłączeniu testu.