      Posiadam sterownik pokojowy TECH ST-294v2 sterownik kotła HT-tronic 900 i problem polega na tym że pompa co załącza się na 1 minutę co 3 minuty pomimo że temperatura w mieszkaniu jest wyższa od zadanej na sterowniku pokojowym.

    • #80224
      SERWIS1
      Opiekun forum

      W ustawieniach serwisowych kotła jest parametr czas odłączenia pompy CO – ustaw to na 0 min (pompa będzie się załączała tylko od termostatu).