Witam ponownie. Wczoraj prosiłem o radę z temperaturą zawóru 4d a dzisiaj temat kolejny. Mianowicie temperatura zadana na piecu jest 67 a dzisiaj przy dość wietrznej pogodzie dobiło na wygaszaniu do 77. Dodam że mam zamontowany RCK i i nie chodziła pompa Co bo termostat pokojowy wyłączył ją.
Nic dziwnego. Rozpędzonej lokomotywy nie zatrzymasz na odcinku 1m. Wyłączanie pompy w momencie pracy kotla z pełną mocą może skutkować zagotowaniem. Zrezygnuj z opcji wyłączenia pompy od termostatu na rzecz sterowania temp. obiegu mieszacza.