25 listopada 2021 o 10:38 #61619MadUczestnik
Może ktoś wie czy normalnym jest zjawisko notorycznego nieosiągania przez kocioł zadanej min.temperatury powrotu (fabrycznie ustawionej na 55st.C)?
Temperatura powrotu zbliża się do 55st.C tylko w dwóch przypadkach:- włączenie pompy CWU,
- uruchomienie procedury zatrzymania kotła.
Poza w/w przypadkami temp.powrotu oscyluje w granicach 40st.C, co skutkuje np. ciągłą pracą pompy powrotu.
Za sugestie i podpowiedzi będę wdzięczny 🙂 -
25 listopada 2021 o 16:48 #61641Mateusz ŻurekUczestnik
Ciekawe,
Przy ładowaniu CWU powrót powinien lecieć w dół a nie dobijać do zadanejpiec pracuje z priorytetem CWU?
Możesz naszkicować swoją instalacje?
-
26 listopada 2021 o 14:20 #61640MadUczestnik
Nie jest włączony priorytet CWU. Zaś instalacja jest prosta. Składa się z obiegu CO grzejnikowego oraz CWU (zbiornik 170l). Jako że ten kocioł to urządzenie „skończone”, instalator podłączył zasilanie/powrót dla CO i CWU i na tym koniec.
Dlatego nie wiem, czy błędne działanie kotła na powrocie to wynik:- złych ustawień w regulatorze,
- wadliwego egzemplarza,
- czy wadliwej konstrukcji?
Mogłoby się wydawać, iż jest to produkt „pug&play” i raczej tak jest jest reklamowany 🙂
-
26 listopada 2021 o 21:41 #61639PatrolUczestnik
Testowo poskręcaj termostaty na kalafiorach to zobaczysz jak zmienia się temp. powrotu
-
27 listopada 2021 o 12:04 #61638Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Faktycznie tam masz wszystkie pompy na pokładzie.
Sprawdź w sterowniku czy jest włączona ochrona powrotu. Powinno to być gdzieś w ustawieniach serwisowych.
-
27 listopada 2021 o 12:10 #61637Mateusz ŻurekUczestnik
To jest chyba w menu serwisowym – tryb pracy pompy kotła.
-
27 listopada 2021 o 16:04 #61636Mateusz ŻurekUczestnik
Choć u ciebie powinny być 3 pompy.
Sterownik powinien sygnalizować czy pompa ochrony powrotu jest załączona
-
29 listopada 2021 o 13:01 #61635MadUczestnik
Pompa powrotu jest załączona w trybie ochrony. Działa cały czas, przynajmniej tak informuje aktywna ikona na wyświetlaczu. Ponadto na ekranie podstawowym widnieje „kafelka” z aktywną pompą powrotu pokazująca temperaturę zadaną (można ją zwiększyć od 55st.C, ale to nie przynosi żadnych skutków!) i temperaturę aktualną. Mogłoby się wydawać, że wszystko działa poprawnie, tylko czemu temperatura powrotu oscyluje w granicach 40st.C?! :/
-
29 listopada 2021 o 16:28 #61634Waldemar PrzybylskiUczestnik
Spróbuj zmniejszyć bieg pompy co a zwiększyć bieg pompy powrotu.
-
29 listopada 2021 o 17:00 #61633MadUczestnik
„Inteligentny” software Heiztechnika nie pozwala w ogóle ingerować w pompę CO. Jest załączona wg ikony na regulatorze, ale wpływu na nią nie ma żadnego. Po prostu działa, wg moich obserwacji równie nieustępliwie jak pompa powrotu. Natomiast w głównym ekranie jako „kafelek” nie pokazuje się w ogóle. Tym samym brak jakichkolwiek możliwości regulacji pompy CO.
-
29 listopada 2021 o 17:23 #61632Mateusz ŻurekUczestnik
Pompa CO w każdym piecu działa tak samo. Po prostu pracuje. Można ją wyłączyć sygnałem z termostatu kotła.
Wiecie może czy pięć z serii next ma czujnik temperatury powrotu wewnątrz kotła czy jest gdzieś na zewnątrz.
Jak jest na zewnątrz to trzeba sprawdzić czy jest w poprawnym miejscu i jest dobrze zaizolowany.
-
1 grudnia 2021 o 15:16 #61631fuczUczestnik
<p style=”text-align: left;”>U mnie w ONE sytuacja jeszcze zabawniejsza. Czujnik temperatury powrotu jest umiejscowiony na rurce z powrotu obiegu pomieszanego. Na podmieszanym mam podłogowe sterowane pogodowe więc na zasilaniu zazwyczaj jest około 26 stopni i na powrocie 24 więc pompa ochrony powrotu mieli cały czas. Wg serwisu czujnik powinien być na tej rurce – wg mnie gdzieś indziej…</p>
-
1 grudnia 2021 o 17:27 #61630Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Czujnik powrotu powinien być jak najbliżej wejścia wody powracającej do pieca. To jest według mnie najlepsze miejsce gdyż mierzysz faktyczna temperaturę wracającej wody do pieca. Po to w sumie jest ten czujnik.
Jakiekolwiek inne umiejscowienie będzie zaniżać pomiar.
-
2 grudnia 2021 o 14:47 #61629PatrolUczestnik
czujnik musi być na rurze przed wejściem do kotła (byle nie na jakiejś odnodze) i najlepiej jak jest odizolowany od otoczenia
-
6 grudnia 2021 o 11:30 #61628SERWIS1Opiekun forum
Pompa powrotu w kotle DasPell Next nie jest połączona z instalacja grzewczą. Pompa ta jest zamontowana na tylnym płaszczu kotła i przepych wodę kanałem wewnętrznym z góry kotła na dół.
Pomiar temperatury powrotu odbywa się na róże powrotnej zbierającej cała wodę z instalacji – temperatura powrotu jest zależna wyłącznie od wody wracającej z instalacji, praca pompy kotła nie ma na nią wpływu. Pomiar ten jest tylko informacją dla kotła kiedy powinna pracować pompa kotłowa.
-
7 grudnia 2021 o 14:49 #61627MaUczestnik
Czy w ustawieniach ma być włączona ochrony powrótu?
-
7 grudnia 2021 o 18:15 #61626Mateusz ŻurekUczestnik
Tak
-
7 grudnia 2021 o 18:28 #61625Mateusz ŻurekUczestnik
Pytanie, o który parametr pytasz?
Pompa kotła też może pracować w trybie ochrony powrotu.
-
7 grudnia 2021 o 20:42 #61624MaUczestnik
O pompę powrótu zaworu
-
7 grudnia 2021 o 22:19 #61623Mateusz ŻurekUczestnik
Ok, to ma być włączona.
-
8 grudnia 2021 o 08:52 #61622MaUczestnik
- Czyli jak nam ustawienia i mam wyłączenie pompy zaworu od termostatu mam zmienić na tak?
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
8 grudnia 2021 o 09:16 #61621Mateusz ŻurekUczestnik
Nie, to jest pompa mieszacza a nie ochrony powrotu.
Jak to ustawisz na tak, to w momencie gdy termostat pokojowy da sygnału że już jest nagrzane, piec wyłączy pompę mieszacza i zatrzyma podawanie ciepła na układ CO.
-
-