    • #61619
      Mad
      Uczestnik

      Może ktoś wie czy normalnym jest zjawisko notorycznego nieosiągania przez kocioł zadanej min.temperatury powrotu (fabrycznie ustawionej na 55st.C)?
      Temperatura powrotu zbliża się do 55st.C tylko w dwóch przypadkach:

      1. włączenie pompy CWU,
      2. uruchomienie procedury zatrzymania kotła.

      Poza w/w przypadkami temp.powrotu oscyluje w granicach 40st.C, co skutkuje np. ciągłą pracą pompy powrotu.
      Za sugestie i podpowiedzi będę wdzięczny 🙂

    • #61641
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ciekawe,

      Przy ładowaniu CWU powrót powinien lecieć w dół a nie dobijać do zadanejpiec pracuje z priorytetem CWU?

      Możesz naszkicować swoją instalacje?

       

       

       

    • #61640
      Mad
      Uczestnik

      Nie jest włączony priorytet CWU. Zaś instalacja jest prosta. Składa się z obiegu CO grzejnikowego oraz CWU (zbiornik 170l). Jako że ten kocioł to urządzenie „skończone”, instalator podłączył zasilanie/powrót dla CO i CWU i na tym koniec.
      Dlatego nie wiem, czy błędne działanie kotła na powrocie to wynik:

      • złych ustawień w regulatorze,
      • wadliwego egzemplarza,
      • czy wadliwej konstrukcji?

      Mogłoby się wydawać, iż jest to produkt „pug&play” i raczej tak jest jest reklamowany 🙂

    • #61639
      Patrol
      Uczestnik

      Testowo poskręcaj termostaty na kalafiorach to zobaczysz jak zmienia się temp. powrotu

    • #61638
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Faktycznie tam masz wszystkie pompy na pokładzie.

      Sprawdź w sterowniku czy jest włączona ochrona powrotu. Powinno to być gdzieś w ustawieniach serwisowych.

       

    • #61637
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To jest chyba w menu serwisowym – tryb pracy pompy kotła.

    • #61636
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Choć u ciebie powinny być 3 pompy.

      Sterownik powinien sygnalizować czy pompa ochrony powrotu jest załączona

       

    • #61635
      Mad
      Uczestnik

      Pompa powrotu jest załączona w trybie ochrony. Działa cały czas, przynajmniej tak informuje aktywna ikona na wyświetlaczu. Ponadto na ekranie podstawowym widnieje „kafelka” z aktywną pompą powrotu pokazująca temperaturę zadaną (można ją zwiększyć od 55st.C, ale to nie przynosi żadnych skutków!) i temperaturę aktualną. Mogłoby się wydawać, że wszystko działa poprawnie, tylko czemu temperatura powrotu oscyluje w granicach 40st.C?! :/

    • #61634

      Spróbuj zmniejszyć bieg pompy co a zwiększyć bieg pompy powrotu.

    • #61633
      Mad
      Uczestnik

      „Inteligentny” software Heiztechnika nie pozwala w ogóle ingerować w pompę CO. Jest załączona wg ikony na regulatorze, ale wpływu na nią nie ma żadnego. Po prostu działa, wg moich obserwacji równie nieustępliwie jak pompa powrotu. Natomiast w głównym ekranie jako „kafelek” nie pokazuje się w ogóle. Tym samym brak jakichkolwiek możliwości regulacji pompy CO.

    • #61632
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Pompa CO w każdym piecu działa tak samo. Po prostu pracuje. Można ją wyłączyć sygnałem z termostatu kotła.

      Wiecie może czy pięć z serii next ma czujnik temperatury powrotu wewnątrz kotła czy jest gdzieś na zewnątrz.

      Jak jest na zewnątrz to trzeba sprawdzić czy jest w poprawnym miejscu i jest dobrze zaizolowany.

    • #61631
      fucz
      Uczestnik

      <p style=”text-align: left;”>U mnie w ONE sytuacja jeszcze zabawniejsza. Czujnik temperatury powrotu jest umiejscowiony na rurce z powrotu obiegu pomieszanego. Na podmieszanym mam podłogowe sterowane pogodowe więc na zasilaniu zazwyczaj jest około 26 stopni i na powrocie 24 więc pompa ochrony powrotu mieli cały czas. Wg serwisu czujnik powinien być na tej rurce – wg mnie gdzieś indziej…</p>

    • #61630
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Czujnik powrotu powinien być jak najbliżej wejścia wody powracającej do pieca. To jest według mnie najlepsze miejsce gdyż mierzysz faktyczna temperaturę wracającej wody do pieca. Po to w sumie jest ten czujnik.

      Jakiekolwiek inne umiejscowienie będzie zaniżać pomiar.

    • #61629
      Patrol
      Uczestnik

      czujnik musi być na rurze przed wejściem do kotła (byle nie na jakiejś odnodze) i najlepiej jak jest odizolowany od otoczenia

    • #61628
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Pompa powrotu w kotle DasPell Next nie jest połączona z instalacja grzewczą. Pompa ta jest zamontowana na tylnym płaszczu kotła i przepych wodę kanałem wewnętrznym z góry kotła na dół.

      Pomiar temperatury powrotu odbywa się na róże powrotnej zbierającej cała wodę z instalacji – temperatura powrotu jest zależna wyłącznie od wody wracającej z instalacji, praca pompy kotła nie ma na nią wpływu.  Pomiar ten jest tylko informacją dla kotła kiedy powinna pracować pompa kotłowa.

    • #61627
      Ma
      Uczestnik

      Czy w ustawieniach ma być włączona ochrony powrótu?

    • #61626
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Tak

    • #61625
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Pytanie, o który parametr pytasz?

      Pompa kotła też może pracować w trybie ochrony powrotu.

    • #61624
      Ma
      Uczestnik

      O pompę powrótu zaworu

    • #61623
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ok, to ma być włączona.

    • #61622
      Ma
      Uczestnik
      1. Czyli jak nam ustawienia i mam wyłączenie pompy zaworu od termostatu mam zmienić na tak?
      Załączniki:
    • #61621
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie, to jest pompa mieszacza a nie ochrony powrotu.

      Jak to ustawisz na tak, to w momencie gdy termostat pokojowy da sygnału że już jest nagrzane, piec wyłączy pompę mieszacza i zatrzyma podawanie ciepła na układ CO.