25 listopada 2021 o 10:38 #61619
Mad
UczestnikMoże ktoś wie czy normalnym jest zjawisko notorycznego nieosiągania przez kocioł zadanej min.temperatury powrotu (fabrycznie ustawionej na 55st.C)?
Temperatura powrotu zbliża się do 55st.C tylko w dwóch przypadkach:- włączenie pompy CWU,
- uruchomienie procedury zatrzymania kotła.
Poza w/w przypadkami temp.powrotu oscyluje w granicach 40st.C, co skutkuje np. ciągłą pracą pompy powrotu.
Za sugestie i podpowiedzi będę wdzięczny 🙂 -
25 listopada 2021 o 16:48 #61641
Mateusz Żurek
UczestnikCiekawe,
Przy ładowaniu CWU powrót powinien lecieć w dół a nie dobijać do zadanejpiec pracuje z priorytetem CWU?
Możesz naszkicować swoją instalacje?
-
26 listopada 2021 o 14:20 #61640
Mad
UczestnikNie jest włączony priorytet CWU. Zaś instalacja jest prosta. Składa się z obiegu CO grzejnikowego oraz CWU (zbiornik 170l). Jako że ten kocioł to urządzenie „skończone”, instalator podłączył zasilanie/powrót dla CO i CWU i na tym koniec.
Dlatego nie wiem, czy błędne działanie kotła na powrocie to wynik:- złych ustawień w regulatorze,
- wadliwego egzemplarza,
- czy wadliwej konstrukcji?
Mogłoby się wydawać, iż jest to produkt „pug&play” i raczej tak jest jest reklamowany 🙂
-
26 listopada 2021 o 21:41 #61639
Patrol
UczestnikTestowo poskręcaj termostaty na kalafiorach to zobaczysz jak zmienia się temp. powrotu
-
27 listopada 2021 o 12:04 #61638
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Faktycznie tam masz wszystkie pompy na pokładzie.
Sprawdź w sterowniku czy jest włączona ochrona powrotu. Powinno to być gdzieś w ustawieniach serwisowych.
-
27 listopada 2021 o 12:10 #61637
Mateusz Żurek
UczestnikTo jest chyba w menu serwisowym – tryb pracy pompy kotła.
-
27 listopada 2021 o 16:04 #61636
Mateusz Żurek
UczestnikChoć u ciebie powinny być 3 pompy.
Sterownik powinien sygnalizować czy pompa ochrony powrotu jest załączona
-
29 listopada 2021 o 13:01 #61635
Mad
UczestnikPompa powrotu jest załączona w trybie ochrony. Działa cały czas, przynajmniej tak informuje aktywna ikona na wyświetlaczu. Ponadto na ekranie podstawowym widnieje „kafelka” z aktywną pompą powrotu pokazująca temperaturę zadaną (można ją zwiększyć od 55st.C, ale to nie przynosi żadnych skutków!) i temperaturę aktualną. Mogłoby się wydawać, że wszystko działa poprawnie, tylko czemu temperatura powrotu oscyluje w granicach 40st.C?! :/
-
29 listopada 2021 o 16:28 #61634
Waldemar Przybylski
UczestnikSpróbuj zmniejszyć bieg pompy co a zwiększyć bieg pompy powrotu.
-
29 listopada 2021 o 17:00 #61633
Mad
Uczestnik„Inteligentny” software Heiztechnika nie pozwala w ogóle ingerować w pompę CO. Jest załączona wg ikony na regulatorze, ale wpływu na nią nie ma żadnego. Po prostu działa, wg moich obserwacji równie nieustępliwie jak pompa powrotu. Natomiast w głównym ekranie jako „kafelek” nie pokazuje się w ogóle. Tym samym brak jakichkolwiek możliwości regulacji pompy CO.
-
29 listopada 2021 o 17:23 #61632
Mateusz Żurek
UczestnikPompa CO w każdym piecu działa tak samo. Po prostu pracuje. Można ją wyłączyć sygnałem z termostatu kotła.
Wiecie może czy pięć z serii next ma czujnik temperatury powrotu wewnątrz kotła czy jest gdzieś na zewnątrz.
Jak jest na zewnątrz to trzeba sprawdzić czy jest w poprawnym miejscu i jest dobrze zaizolowany.
-
1 grudnia 2021 o 15:16 #61631
fucz
Uczestnik<p style=”text-align: left;”>U mnie w ONE sytuacja jeszcze zabawniejsza. Czujnik temperatury powrotu jest umiejscowiony na rurce z powrotu obiegu pomieszanego. Na podmieszanym mam podłogowe sterowane pogodowe więc na zasilaniu zazwyczaj jest około 26 stopni i na powrocie 24 więc pompa ochrony powrotu mieli cały czas. Wg serwisu czujnik powinien być na tej rurce – wg mnie gdzieś indziej…</p>
-
1 grudnia 2021 o 17:27 #61630
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Czujnik powrotu powinien być jak najbliżej wejścia wody powracającej do pieca. To jest według mnie najlepsze miejsce gdyż mierzysz faktyczna temperaturę wracającej wody do pieca. Po to w sumie jest ten czujnik.
Jakiekolwiek inne umiejscowienie będzie zaniżać pomiar.
-
2 grudnia 2021 o 14:47 #61629
Patrol
Uczestnikczujnik musi być na rurze przed wejściem do kotła (byle nie na jakiejś odnodze) i najlepiej jak jest odizolowany od otoczenia
-
6 grudnia 2021 o 11:30 #61628
SERWIS1
UczestnikPompa powrotu w kotle DasPell Next nie jest połączona z instalacja grzewczą. Pompa ta jest zamontowana na tylnym płaszczu kotła i przepych wodę kanałem wewnętrznym z góry kotła na dół.
Pomiar temperatury powrotu odbywa się na róże powrotnej zbierającej cała wodę z instalacji – temperatura powrotu jest zależna wyłącznie od wody wracającej z instalacji, praca pompy kotła nie ma na nią wpływu. Pomiar ten jest tylko informacją dla kotła kiedy powinna pracować pompa kotłowa.
-
7 grudnia 2021 o 14:49 #61627
Ma
UczestnikCzy w ustawieniach ma być włączona ochrony powrótu?
-
7 grudnia 2021 o 18:15 #61626
Mateusz Żurek
UczestnikTak
-
7 grudnia 2021 o 18:28 #61625
Mateusz Żurek
UczestnikPytanie, o który parametr pytasz?
Pompa kotła też może pracować w trybie ochrony powrotu.
-
7 grudnia 2021 o 20:42 #61624
Ma
UczestnikO pompę powrótu zaworu
-
7 grudnia 2021 o 22:19 #61623
Mateusz Żurek
UczestnikOk, to ma być włączona.
-
8 grudnia 2021 o 08:52 #61622
Ma
Uczestnik- Czyli jak nam ustawienia i mam wyłączenie pompy zaworu od termostatu mam zmienić na tak?
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
8 grudnia 2021 o 09:16 #61621
Mateusz Żurek
UczestnikNie, to jest pompa mieszacza a nie ochrony powrotu.
Jak to ustawisz na tak, to w momencie gdy termostat pokojowy da sygnału że już jest nagrzane, piec wyłączy pompę mieszacza i zatrzyma podawanie ciepła na układ CO.
-
-