Temperatura zaworu i nastawy kotła.

Strona główna Forum Pomoc techniczna Temperatura zaworu i nastawy kotła.

Oglądasz 6 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #80273
      Mariusz Famulski
      Uczestnik

      Witam.Czy ktoś z grona może wyjaśnić dwa zagadnienia.Pierwsze dotyczy zaworu czterodrożnego.Mianowicie wzrost pracy zaworu mieszającego jest 5st.i druga wartość to wzrost nastawy kotła też jest 5st.od czego są te wartości i czy są poprawne.Piec redgl 12.Pozdrawiam

    • #80275
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Nie wiem co to masz za sterownik.

      Wzrost dla kotla prawdopodobnie służy do podbicia zadanej przy ładowaniu/dezynfekcji CWU.

      Wzrost temperatury mieszacza może być związany z termostatem pokojowym.

      Najlepiej było by znaleźć instrukcje do twojego sterownika. Tam powinno to być opisane.

      • #80276
        Mariusz Famulski
        Uczestnik

        Sterownik ht 900sensor.przeszukałem całą instrukcję i niestety nie znalzłem nic na ten temat.

    • #80277
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ok,

      To jeżeli chodzi o „wzrost nastawy kotła” to jest to związane z grzaniem cwu i co. Jak chcesz uzyskać 70 stopni w cwo czy co to musisz podnieść żądaną pieca. Prawdopodobnie ten parametr za to odpowiada. Jak nie robisz dezynfekcji cwu a układ co nigdy nie dostanie więcej niż 60 stopni to bym się tym nie przejmował. Zostaw 5 stopni.

      „wzrost pracy zaworu mieszającego jest 5s” to jest dziwne. Normalnie ustawiało się obniżenie nastawy mieszacza od termostatu pokojowego. Może w tej wersji oprogramowania jest odwrotnie.

      Jak nie ma tego w instrukcji to proponuję zadzwonić do serwisu. Na pewno wyjaśnią.

      • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 2 miesiące temu przez Mateusz Żurek.
    • #80282
      Rafał
      Uczestnik

      Koledze pewnie chodzi o opcję w „Ustawieniach zaworu” > „Zakres pracy zaworu mieszającego powyżej nastawy 5 stopni”

      Z tego co ja zauważyłem u siebie to działa to w ten sposób że jeśli zadasz na zawór temp 30st, to ustawiając wartość na „5” pozwalasz zaworowi aby pracował w widełkach między 30-35st. Dopiero jeśli na zaworze temp wzrośnie do 36st to zawór zacznie się znowu zamykać.

      Ja mam u siebie tą wartość na 2st. Mniej nie można. Czyli jak zadaje na podłogę np 28st to maksymalnie dopuszcza 30st.

      • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 1 miesiąc temu przez Rafał.
    • #80285
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Ok, to u mnie to się nazywa ” Nieczułość obiegu mieszacza”. Mam ustawione na 1 stopień i działa to tak, że jak masz ustawione 30 stopni to nieczułość jest +-1 stopień. Spadnie do 29 stopni to zaczyna się otwierać. Wzrośnie ponad 31 to zaczyna się przymykać.

      To jest po to aby siłownik nie robił za dużo Richie i się szybciej nie zużył.

    • #80286
      Patrol
      Uczestnik

      Pytanie czy to rzeczywiście funkcja nieczułości (+/-) czy tylko ograniczenie maksymalnego „wybiegu” dla mieszacza od wartości zadanej (idąc z temp. w górę to i tak skutek podobny).

    • #80410
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Nieczułość działa tylko powyżej nastawy.

Oglądasz 6 odpowiedzi wątku