      <p style=”text-align: right;”>Problem z termostatem pokojowym.</p>
      <span style=”text-align: right;”>

      Menu serwisowe – termostat pokojowy CO załączony</span>

      Menu ogólne termostat pokojowy załączony.

      Po załączeniu w menu ogólnym termostatu pokojowego pompa CO się wyłacza, wszystko ok bo temperatura zadana na termostacie była niższa niż temperatura w pokoju.

      Ale po zadaniu wyższej temperatury niż jest w pokoju pompa CO nie włącza się gdy wyłączę termostat pokojowy w menu ogólnym wtedy się włączy .

    • #79634

      Kocioł Heiztechnik Q ECO 15KW

      Sterownik na piecu HT TRONIC 700

      • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 4 miesiące temu przez Tomasz Włodarski.
    • #79734
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Sprawdź czy termostat jest podłączony pod odpowiednie wejście. Z opisu wynika że wejście jest puste dlatego wyłącza pompę a nic go nie zwiera do załączenia.

    • #79757

      Dziękuję sprawdzę.

    • #79803

      Dziękuję raz jeszcze za podpowiedź. Sprawdziłem kabel z wtyczki przy piecu z diodami zielona i czerwona jest podpięty pod I3 czyli zgodnie z instrukcje. Tylko mam pytanie. Tam da dwa kabelki brązowy i niebieski ma znaczenie jak który jest podpięty czy jest to obojętne.?

    • #79804

      <p style=”text-align: left;”>Jeszcze zauważyłem iż w menu ogólne są trzy opcje termostat pokojowy, czujnik napełnienia i jak włączyłem aby pokazywało ilość paliwa w zbiorniku to piec od razu wszedł w tryp awaryjny że nie ma paliwa rozumiem iż taki czujnik u mnie nie występuje, tylko czemu nie działa ten termostat czy mam coś jeszcze ustawić</p>

    • #79810
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Podłączenie kolorów kabli nie ma znaczenia.

      Po podłączeniu trzeba aktywować termostat w zależności od podłączonego wejścia (I3 to termostat pokojowy zaworu). Termostat podłączamy pod wejście którym chcemy sterować – pompa CO (wejście I2), pompą zaworu lub zaworem mieszającym (wejście I3).

      Po załączeniu poziomu paliwa nie montuje się dodatkowego czujnika (sterownik przelicza poziom na podstawie pojemności zasobnika i wpisanej wydajności podajnika (po przeważeniu). Zasyp zbiornik paliwa do pełna, wejdź w poziom paliwa w pierwszym menu i ustaw poziom na 100%.

    • #79822

      Dziękuję bardzo jutro wszystko spróbuję podłączyć jak się należy. Jeżeli coś nie będzie grało to się odezwę. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam

    • #79830

      Witam, a więc tak.???? Do kostki I2 jest podłaczony kabel 4 żyłowy wraz z kostką T1 i całość podłaczona jest do kotła przy rurce wyjścia wody u góry. Zgodnie z załącznikiem który wysłałem. I3 termostat pokojowy  kotła a I4 termostat pokojowy zaworu 1. Czy muszę podłączyć kabelki do I4 który jest pusty to wtedy będzie wyłącza pompę CO.

      A czym się różni termostat pokojowy kotła od termostat pokojowy zaworu 1?

       

       

       

      Załączniki:
    • #79832

      <span style=”color: #898989; font-family: Open Sans, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>Witam, a więc tak.???? Do kostki I2 jest podłaczony kabel 4 żyłowy wraz z kostką T1 i całość podłaczona jest do kotła przy rurce wyjścia wody u góry. Zgodnie z załącznikiem który wysłałem. Do kostki  I3 jest podłaczony kabel od termostat u pokojowego. Czyli teraz już nic nie wiem. Chyba że to steruje czymś innym (nie pompą Co włącz wyłącz).</span></span>

      Załączniki:
    • #79834

      <p style=”text-align: center;”><span style=”color: #898989; font-family: Open Sans, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>Witam, a więc tak.???? Do kostki I2 jest podłaczony kabel 4 żyłowy wraz z kostką T1 i całość podłaczona jest do kotła przy rurce wyjścia wody u góry. Zgodnie z załącznikiem który wysłałem. Do kostki  I3 jest podłaczony kabel od termostat u pokojowego. Czyli teraz już nic nie wiem. Chyba że to steruje czymś innym (nie pompą Co włącz wyłącz).</span></span></p>

      Załączniki:
    • #79836
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      <p style=”text-align: center;”><span style=”color: #898989; font-family: Open Sans, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>Witam, a więc tak.???? Do kostki I2 jest podłaczony kabel 4 żyłowy wraz z kostką T1 i całość podłaczona jest do kotła przy rurce wyjścia wody u góry. Zgodnie z załącznikiem który wysłałem. Do kostki  I3 jest podłaczony kabel od termostat u pokojowego. Czyli teraz już nic nie wiem. Chyba że to steruje czymś innym (nie pompą Co włącz wyłącz).</span></span></p>

      I3 to termostat zaworu 1. Możesz albo wyłączyć pompę mieszacza albo zrobić obniżenie temperatury na układzie CO. Ale to wymaga siłownika na mieszaczu. A i czujnik temperatury powinien być w T5 i przypięty za pompa mieszacza.

      Czujnik temperatury CO jest od obiegu bez mieszacza i wtedy termostat podpinasz pod I2

       

       

    • #79837

      Dzięki bardzo za odpowiedź. Ale nic nie rozumiem. Czyli mam źle podpięte? Co muszę podpiąć i gdzie. Czy lepiej jakiegoś fachowca zaprosić

    • #79841
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Jaki masz układ?

      Masz jeden obieg CO na zaworze 3 lub 4 drogowym czy dwa?

      Jak masz jeden obieg to podpinasz czujnik temperatury pod T5 i przyczepiają do rury za pompa CO układu za mieszaczem.

      Termostat pokojowy podpinasz pod I3

      Potem musisz wziąć instrukcje sterownika pieca i aktywować termostat pokojowy mieszacza i ustawić albo wyłączenie pompy mieszacza albo obniżenie temperatury mieszacza, ale ta opcja wymaga siłownika na mieszaczu (zaworu 3/4 drogowym)

       

    • #79842

      Dziękuję za poświęcenie swojego czasu.

      U mnie wygląda tak:

      Układ wody otwarty

      Grzejniki góra i na dole

      I reszta jak na rysunku????

       

      Załączniki:
    • #79849
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Czyli co, nie masz zaworu mieszającego tylko bezpośrednie wyjście z pieca na układ CO?

      To w sumie inaczej.

      Pompę co masz gdzie wpięta?

      Jak w Q9 to stosujesz to co wcześniej napisałem. Jak nie masz mieszacza to ustawiasz wyłączenie pompy od termostatu.

      Jak w Q3 to termostat pokojowy wspinasz pod I2 a czujnik temperatury pod T1.  Konfigurację sterownika musisz sprawdzić w instrukcji

       

    • #80704

      Witam, ponownie niestety nie ogarnąłem tego termostatu, po włączeniu na panelu sterowania „włącz termostat” wyłącza się pompa CO i nie ma znaczenia czy temperatura w pokoju jest wyższa od zadanej czy niższa pompa się nie włącza.

      Moje pytanie brzmi jak wygląda sytuacja podjechania fachowca z serwisu z kim kontakt. Dziękuję