Ustawienia kotła

Strona główna Forum Pomoc techniczna Ustawienia kotła

Oglądasz 13 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #62387
      Tymoteusz Sójka
      Uczestnik

      Witam. Zakupiłem kocioł HT ONE 8 kw. Domek nowy 75 m2 ogrzewanie podłogowe plus pokoik na górze z kaloryferem. Kaloryfer także w łazience i mały w altance. działa od 9 dni. Nie mam pojęcia jak nastawić kocioł. Po teście wyszł0 15kg wydajność podajnika, kaloryczność 5.0. Spalanie 2 worki peletu (15kg) na dobe. Obecne ustawienia:

      Moc maksymalna: 7.2 KW

      Nadmuch:38%

      Tryb pracy zaworu mieszającego: Normalny podłogowy

      Min temperatura kotła 50 st

      Maks temper. kotła 75st

      Temperatura złączenia pomp 45st

      Nie mam jeszcze termostatu pokojowego. Nie wiem o co chodzi z ,,termostat pokojowy zaworu 1”. Wszystko działa podłoga ciepła grzejniki grzeją woda gorąca ale piec idzie bez postoju z przerwą na czyszczenie i ponowne rozpalanie oczywiście. Proszę o pomoc i jakiś instruktarz

       

    • #62401

      Może się wygrzewa skoro nowy domek. Mógłbyś przestawić załączenie pomp na 55 to da się rozpędzić kociołkowi. Jaki sterownik posiadasz?

    • #62400
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,
      Wygrzewanie to jedna sprawa ale czy masz termostaty na kaloryferach i w sumie jak sterujesz temperaturą podłogi.

      Termostat pokojowy też jest dobrym pomysłem.

      Kaloryfery musza mieć jakiś sterowanie czy to będzie termostat na kaloryferze czy pokojowy. Ważne aby coś ograniczało dostarczanie ciepła inaczej tam będzie ciągły odbiór ciepła a piec będzie chciał go uzupełnić.

      Ustawieniami pieca wiele nie wskórasz. Piec będzie produkował tyle ciepła ile twój dom w danym momencie potrzebuje.

      Możesz ograniczać temperaturę na mieszaczu 1 za pomocą czujnika pogodowego i dodatkowo obniżyć temperaturę od wskazań termostatu pokojowego i to da ci realne optymalizacje spalania. Termostaty na kaloryferach doregulują temperaturę w pokojach bez termostatu pokojowego.

    • #62399
      Tymoteusz Sójka
      Uczestnik

      Witam, faktycznie nowy domek może odbierać jeszcze sporo ciepła.

      Ale czy te parametry na kotle są dobre?

      Szczerze mówiąc myślę, że temperaturą od podłogi steruje na piecu podobnie jak CWU.  https://th.bing.com/th/id/OIP.6f7PDI4c3Yp870qwbLBccQHaDv?w=337&h=176&c=7&o=5&pid=1.7

      To właśnie taki sterownik tylko kocioł HEIZTECHNIK ONE/ONE BASIC HT-tronic 900 touch

      Kaloryfery mają zwykłe zawory nie termostatyczne dlatego chciałem zakupić termostat pokojowy.

      Tak jak kolega poradził podniosłem temp. załączenia pomp do 55st i temperatura na piecu wzrosła.

      Co radzicie?

    • #62398
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Na początek daj piecu ustabilizować sytuację w twoim domu.

      Pierwszy sezon zawsze kosztuje więcej. Trzeba wszystko wygrzać oraz ty się uczysz jego obsługi.

      Jak masz ustawiony piec to jeżeli wszystko działa to na razie nie kręć ustawieniami.

       

      Kup jakiś termostat pokojowy i dodatkowo polecam założyć termostaty na kaloryferach w pomieszczeniach gdzie nie masz termostatu pokojowego.

      Proponuję termostaty na kaloryferach ponieważ u siebie zauważyłem, że nawet jeden kaloryfer otwarty na minimalny przepływ odbiera duże ilości energii.

      Podłogą prawdopodobnie zawiaduje jakiś mieszacz.
      Na razie zostaw.

       

       

    • #62397
      SERWIS
      Uczestnik

      Ustawienia serwisowe i temperatura kotła nastawiona na minimum 75 stopni i wszystko będzie działać jak ta lala.

      Z tygodnia na tydzień zużycie będzie coraz mniejsze po nagrzaniu ścian i odparowaniu wilgoci.

      A termostat, tak, jak najbardziej przyda się dla optymalizacji temperatury wewnętrznej, a i jest w stanie ograniczyć spalanie, zwłaszcza jak miałbyś otwierać okna bo będzie za gorąco.

    • #62396
      Tymoteusz Sójka
      Uczestnik

      Faktycznie kaloryfery odbierają dużo ciepła. Zakręciłem jeden całkowicie a temp podłogi ustawiłem na 28 stopni. Przy nastawie minimalnej temperatury kotła 55 stopni i maksymalnej 70 piecyk przez cały dzień idzie równiutko z temperaturą 55 stopni w tym załączone podtrzymanie na 1h. W domku ciepło.

      Jeśli kupie termostaty na kaloryfery i je przykręcę, aby grzały tyle co potrzeba, podłogę nastawie na wyższą i kocioł ustawie jak kolega z serwisu radzi (na 75 st. min) to myślę, że będzie jak trzeba.

      Albo wtedy ten termostat pokojowy jeszcze…..

    • #62395
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Termostat pokojowy pozwoli co dodatkowo obniżyć temperature w układzie po osiągnięciu zadanej.

      Oszczędzisz trochę na nie przegrzewaniu pomieszczeń z podłogówką.

    • #62394
      SERWIS
      Uczestnik

      Wszystko ok, tylko coś mnie zastanowiło, czy na kotle w sposób ciągły utrzymuje Ci się temperatura 55 stopni?

      Jeśli tak to nie jest to dobrze.

    • #62393
      Tymoteusz Sójka
      Uczestnik

      To znaczy się on oscyluje w granicach 5 stopni w jedną i drugą, ale generalnie w trybie podtrzymania utrzymuje się w miarę równo, wykres nie wykazuje jakichś skoków temperatur jak wcześniej. No chyba że następuje czyszczenie….

      Można by wyłączyć stan podtrzymania i następował by pewnie postój (wtedy by pewnie ta temperatura spadała) jeśli dobrze rozumuje, ale nie wiem…..

    • #62392
      Tymoteusz Sójka
      Uczestnik

      Zauważyłem, że kręci się tak wokół zadanej temperatur załączenia pomp, mam na 55 stopni

    • #62391
      SERWIS
      Uczestnik

      A jaką masz ustawioną temperaturę zadaną?

    • #62390
      Tymoteusz Sójka
      Uczestnik

      65 stopni

    • #62389
      SERWIS
      Uczestnik

      Najprawdopodobniej pracuje w zakresie modulacji z średnią mocą około 5 kW.

      Ustaw zadaną na 75.

Oglądasz 13 odpowiedzi wątku