Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Ustawienia kotła
- Ten temat ma 13 odpowiedzi, 4 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 3 lata, 10 miesięcy temu przez SERWIS.
-
AutorWpisy
-
-
2 lutego 2021 o 20:22 #62387Tymoteusz SójkaUczestnik
Witam. Zakupiłem kocioł HT ONE 8 kw. Domek nowy 75 m2 ogrzewanie podłogowe plus pokoik na górze z kaloryferem. Kaloryfer także w łazience i mały w altance. działa od 9 dni. Nie mam pojęcia jak nastawić kocioł. Po teście wyszł0 15kg wydajność podajnika, kaloryczność 5.0. Spalanie 2 worki peletu (15kg) na dobe. Obecne ustawienia:
Moc maksymalna: 7.2 KW
Nadmuch:38%
Tryb pracy zaworu mieszającego: Normalny podłogowy
Min temperatura kotła 50 st
Maks temper. kotła 75st
Temperatura złączenia pomp 45st
Nie mam jeszcze termostatu pokojowego. Nie wiem o co chodzi z ,,termostat pokojowy zaworu 1”. Wszystko działa podłoga ciepła grzejniki grzeją woda gorąca ale piec idzie bez postoju z przerwą na czyszczenie i ponowne rozpalanie oczywiście. Proszę o pomoc i jakiś instruktarz
-
3 lutego 2021 o 09:08 #62401Waldemar PrzybylskiUczestnik
Może się wygrzewa skoro nowy domek. Mógłbyś przestawić załączenie pomp na 55 to da się rozpędzić kociołkowi. Jaki sterownik posiadasz?
-
3 lutego 2021 o 10:56 #62400Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Wygrzewanie to jedna sprawa ale czy masz termostaty na kaloryferach i w sumie jak sterujesz temperaturą podłogi.Termostat pokojowy też jest dobrym pomysłem.
Kaloryfery musza mieć jakiś sterowanie czy to będzie termostat na kaloryferze czy pokojowy. Ważne aby coś ograniczało dostarczanie ciepła inaczej tam będzie ciągły odbiór ciepła a piec będzie chciał go uzupełnić.
Ustawieniami pieca wiele nie wskórasz. Piec będzie produkował tyle ciepła ile twój dom w danym momencie potrzebuje.
Możesz ograniczać temperaturę na mieszaczu 1 za pomocą czujnika pogodowego i dodatkowo obniżyć temperaturę od wskazań termostatu pokojowego i to da ci realne optymalizacje spalania. Termostaty na kaloryferach doregulują temperaturę w pokojach bez termostatu pokojowego.
-
3 lutego 2021 o 19:20 #62399Tymoteusz SójkaUczestnik
Witam, faktycznie nowy domek może odbierać jeszcze sporo ciepła.
Ale czy te parametry na kotle są dobre?
Szczerze mówiąc myślę, że temperaturą od podłogi steruje na piecu podobnie jak CWU. https://th.bing.com/th/id/OIP.6f7PDI4c3Yp870qwbLBccQHaDv?w=337&h=176&c=7&o=5&pid=1.7
To właśnie taki sterownik tylko kocioł HEIZTECHNIK ONE/ONE BASIC HT-tronic 900 touch
Kaloryfery mają zwykłe zawory nie termostatyczne dlatego chciałem zakupić termostat pokojowy.
Tak jak kolega poradził podniosłem temp. załączenia pomp do 55st i temperatura na piecu wzrosła.
Co radzicie?
-
4 lutego 2021 o 06:36 #62398Mateusz ŻurekUczestnik
Na początek daj piecu ustabilizować sytuację w twoim domu.
Pierwszy sezon zawsze kosztuje więcej. Trzeba wszystko wygrzać oraz ty się uczysz jego obsługi.
Jak masz ustawiony piec to jeżeli wszystko działa to na razie nie kręć ustawieniami.
Kup jakiś termostat pokojowy i dodatkowo polecam założyć termostaty na kaloryferach w pomieszczeniach gdzie nie masz termostatu pokojowego.
Proponuję termostaty na kaloryferach ponieważ u siebie zauważyłem, że nawet jeden kaloryfer otwarty na minimalny przepływ odbiera duże ilości energii.
Podłogą prawdopodobnie zawiaduje jakiś mieszacz.
Na razie zostaw. -
4 lutego 2021 o 09:59 #62397SERWISUczestnik
Ustawienia serwisowe i temperatura kotła nastawiona na minimum 75 stopni i wszystko będzie działać jak ta lala.
Z tygodnia na tydzień zużycie będzie coraz mniejsze po nagrzaniu ścian i odparowaniu wilgoci.
A termostat, tak, jak najbardziej przyda się dla optymalizacji temperatury wewnętrznej, a i jest w stanie ograniczyć spalanie, zwłaszcza jak miałbyś otwierać okna bo będzie za gorąco.
-
4 lutego 2021 o 13:55 #62396Tymoteusz SójkaUczestnik
Faktycznie kaloryfery odbierają dużo ciepła. Zakręciłem jeden całkowicie a temp podłogi ustawiłem na 28 stopni. Przy nastawie minimalnej temperatury kotła 55 stopni i maksymalnej 70 piecyk przez cały dzień idzie równiutko z temperaturą 55 stopni w tym załączone podtrzymanie na 1h. W domku ciepło.
Jeśli kupie termostaty na kaloryfery i je przykręcę, aby grzały tyle co potrzeba, podłogę nastawie na wyższą i kocioł ustawie jak kolega z serwisu radzi (na 75 st. min) to myślę, że będzie jak trzeba.
Albo wtedy ten termostat pokojowy jeszcze…..
-
4 lutego 2021 o 14:26 #62395Mateusz ŻurekUczestnik
Termostat pokojowy pozwoli co dodatkowo obniżyć temperature w układzie po osiągnięciu zadanej.
Oszczędzisz trochę na nie przegrzewaniu pomieszczeń z podłogówką.
-
4 lutego 2021 o 14:46 #62394SERWISUczestnik
Wszystko ok, tylko coś mnie zastanowiło, czy na kotle w sposób ciągły utrzymuje Ci się temperatura 55 stopni?
Jeśli tak to nie jest to dobrze.
-
4 lutego 2021 o 18:50 #62393Tymoteusz SójkaUczestnik
To znaczy się on oscyluje w granicach 5 stopni w jedną i drugą, ale generalnie w trybie podtrzymania utrzymuje się w miarę równo, wykres nie wykazuje jakichś skoków temperatur jak wcześniej. No chyba że następuje czyszczenie….
Można by wyłączyć stan podtrzymania i następował by pewnie postój (wtedy by pewnie ta temperatura spadała) jeśli dobrze rozumuje, ale nie wiem…..
-
4 lutego 2021 o 19:51 #62392Tymoteusz SójkaUczestnik
Zauważyłem, że kręci się tak wokół zadanej temperatur załączenia pomp, mam na 55 stopni
-
6 lutego 2021 o 12:20 #62391SERWISUczestnik
A jaką masz ustawioną temperaturę zadaną?
-
6 lutego 2021 o 22:05 #62390Tymoteusz SójkaUczestnik
65 stopni
-
8 lutego 2021 o 15:18 #62389SERWISUczestnik
Najprawdopodobniej pracuje w zakresie modulacji z średnią mocą około 5 kW.
Ustaw zadaną na 75.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.