Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Ustawienia mieszacza1 pellet
- Ten temat ma 21 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 2 lata, 11 miesięcy temu przez Daniel123456.
-
AutorWpisy
-
-
28 października 2021 o 17:40 #61774Daniel123456Uczestnik
Dzień dobry,
Posiadam pięć Heitztechnik na pellet.
W załączniku dodaje zdjęcia, chodzi mi o ustawienia mieszacza 1 czy są one dobrze ustawione czy proponujecie przestawić ??
Mam temp. Żądaną 35° temp dobija do 40° i zaraz spada powoli aż do 30° i znowu rośnie różnie z tą temp.
Moze coś podpowiecie.
Liczę na pomoc
Pozdrawiam
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
29 października 2021 o 11:08 #61796SERWIS1Opiekun forum
Niestety ale nie jest to nasz kocioł. Jest to kocioł wyprodukowany przez firmę Heitz.
Stosowaliśmy w pewnym czasie ten sterownik.
W pierwszej kolejności warto przywrócić ustawienia fabryczne (zapisując wcześniej na kartce aktualne ustawienia spalania). Parametry zaworu w standardzie dość dobrze się sprawdzały. Następnie warto zmniejszyć parametr „Nieczułość mieszacza” do 1 stopnia C – zawór nie będzie szybciej reagował.
-
1 listopada 2021 o 11:14 #61795PatrolUczestnik
Cześć,
zmniejszyłbym zakres proporcjonalności np. na 2 (większe wartości powodują szybsze dochodzenie temperatury mieszacza do wartości zadanej, ale może to skutkować przeregulowaniem temperatury i zbędnymi ruchami siłownika)
i tak jak podał serwis1 nieczułość też niżej (0,7 – 1)
-
1 listopada 2021 o 20:29 #61794Daniel123456Uczestnik
Ok dziękuję za poradę .
Już jestem po 2 dniach zmian widzę różnicę 😉
Ogólnie jakby ktoś to czytał z kujawsko pomorskiego to bym na przyszłość pottzebowal dobrego znawcę tego pieca żeby mogł podjechać i zobaczyc po swojemu oczywiście zapłacę mój monter był tylko dobry jak była budowa i kasa za pracę teraz muszę sobie radzić samemu
-
2 listopada 2021 o 20:16 #61793PatrolUczestnik
jak podasz tu swoje nastawy i opiszesz lub naszkicujesz instalacje (ewent. fotki) to na forum nie musisz płacić 🙂
-
12 listopada 2021 o 14:06 #61792Daniel123456Uczestnik
Wstawiam moje ustawienia
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
12 listopada 2021 o 14:08 #61791Daniel123456Uczestnik
Witam wstawiam moje parametry
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
12 listopada 2021 o 14:15 #61790Daniel123456Uczestnik
Cd
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
14 listopada 2021 o 10:43 #61789Daniel123456Uczestnik
<p style=”text-align: left;”>Macie jakieś inne ustawienia czy podobne</p>
-
15 listopada 2021 o 19:18 #61788PatrolUczestnik
co ogrzewasz tym kotłem ? zawsze na dzień dobry wymagana jest weryfikacja rzeczywistej wydajności podajnika, do tego widzę bardzo niską histerezę kotła i niskie wartości histerez H1 i H2 – to celowe? Poza tym przy mieszaczu dałbym zakres proporcjonalności = 2.
-
15 listopada 2021 o 19:41 #61787Daniel123456Uczestnik
Witam
Ogrzewam dom na jednym poziomie około 160m2
Wydajność podajnika robię przy każdej dostawie pelletu przez 6 minut leci ważę i wpisuje wagę w komputer
Co byś zaproponował za Histerezy??
I czy w ustawieniu mieszacza byś coś jeszcze zmienił ???
Dzieki za odzew pozdrawiam
-
16 listopada 2021 o 18:02 #61786PatrolUczestnik
co do mieszacza to w zasadzie już wszystko wyżej było podane, a histerezy to zależy jakiej pracy oczekujesz od kotła – u mnie zadana temp. wynosi 75, histerezę kotła mam 20C, a h1=8, h2=3.
Najbardziej popularne ustawienie to zadana 75 i histereza kotła =15. Wpływ ma tu temp. powrotu – u mnie przy wymienniku płytowym mogę sobie pozwolić na maksymalnie wysoką histerezę kotła.
Widziałem kilka instalacji, gdzie w żaden sposób nie była regulowana temp. na grzejniki. W takim przypadku „mądry” instalator dobrał temperaturą zadaną kotła do grzejników np. 55C, więc na histerezy wielkich możliwości nie było… Stąd też nie zawsze można 'na pałę’ u każdego proponować 75/15.
-
16 listopada 2021 o 19:26 #61785Daniel123456Uczestnik
Rozumiem akurat mój instalator nie był mądry tylko wsiąść piniadze i czarować dać pięć a jak już chciałem ustawić wszystko to radź sobie sam..telefon też głuchy wiecznie….porażka
Więc co mi proponujesz ustawić temp kotła na 75
Histerezę 20
H1-8
H2-3
I obserwować ????
Dzięki za podpowiedzi i za czas
-
16 listopada 2021 o 20:03 #61784PatrolUczestnik
a instalacja to 100% podłogówka? teraz kocioł działa w trybie standard czy fuzzy logic? do jakiej temp. kocioł dobija (jaka zadane temp. kotła) i ile rozpaleń na dobę wychodzi?
na koniec jak wypada spalanie pelletu w obecnych temp.?
-
16 listopada 2021 o 21:40 #61783Daniel123456Uczestnik
3 pokoje grzejniki około 100 m podłogowka działa w trybie fuzzy.
Temp. Zadana 63 ° dobija do 72° maksymalnie ile rozpalan nie wiem nie ma mnie na codzien w domu
Spalanie około 15 kg na dobę
-
17 listopada 2021 o 19:04 #61782Daniel123456Uczestnik
Patrol i co proponujesz
-
19 listopada 2021 o 10:44 #61781PatrolUczestnik
nie wiem jak masz zasilane grzejniki – jest jakieś obniżenie czy leci temp. jak na kotle? normalnie dałbym zadaną 75 i histereza min 15C, ale jak masz dostać te 75 na grzejniki to masakra będzie..
-
19 listopada 2021 o 10:58 #61780Daniel123456Uczestnik
Mam taki zawór no i plus pompe cyrkulacyjna i na grzejnikach glowice
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
19 listopada 2021 o 11:03 #61779Daniel123456Uczestnik
Wczoraj ustawiłem właśnie 75 histerezę 15 H1 8
h2 3
Bys tak zostawił ??? I mam grzejniki zakręcone i jest ok i zawór tak jak ci wysłałem na zdjęciu
I powiedz jeszcze ile masz M2 i ile tobie pali na dobe
-
26 listopada 2021 o 22:27 #61778Daniel123456Uczestnik
Patrol mam pytanie pięć ustawiony tak jak pisałeś tylko zauważyłem że jak spadnie histereza to pięć się rozpala potem wchodzi w tryb praca i znowu czyszczenie i rozpalanie i praca tak z 2-3 razy aż się bujnie czemu się tak dzieje ???
Pozdrawiam
-
27 listopada 2021 o 08:07 #61777PatrolUczestnik
Z opisu wynika, ze pojawiają się nieudane rozpalenia co sugeruje za mało paliwa.podawanego na starcie. Musisz być przy kotle i zaobserwować co się dzieje. Na ile masz teraz ustawione podawanie w rozpalaniu? I druga kwestia ile czasu trwa postój kotla – od wygaszenia do ponownego startu?
-
27 listopada 2021 o 14:04 #61776Daniel123456Uczestnik
90gram.
Czasami jak dobije do 83 to potrafi koło godziny trzymać
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.