Ustawienia mieszacza1 pellet

Strona główna Forum Pomoc techniczna Ustawienia mieszacza1 pellet

Oglądasz 21 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #61774
      Daniel123456
      Uczestnik

      Dzień dobry,

       

      Posiadam pięć Heitztechnik na pellet.

      W załączniku dodaje zdjęcia, chodzi mi o ustawienia mieszacza 1 czy są one dobrze ustawione czy proponujecie przestawić ??

      Mam temp. Żądaną 35° temp dobija do 40° i zaraz spada powoli aż do 30° i znowu rośnie różnie z tą temp.

       

      Moze coś podpowiecie.

      Liczę na pomoc

      Pozdrawiam

      Załączniki:
    • #61796
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Niestety ale nie jest to nasz kocioł. Jest to kocioł wyprodukowany przez firmę Heitz.

      Stosowaliśmy w pewnym czasie ten sterownik.

      W pierwszej kolejności warto przywrócić ustawienia fabryczne (zapisując wcześniej na kartce aktualne ustawienia spalania). Parametry zaworu w standardzie dość dobrze się sprawdzały. Następnie warto zmniejszyć parametr „Nieczułość mieszacza” do 1 stopnia C – zawór nie będzie szybciej reagował.

       

       

    • #61795
      Patrol
      Uczestnik

      Cześć,

      zmniejszyłbym zakres proporcjonalności np. na 2 (większe wartości powodują szybsze dochodzenie temperatury mieszacza do wartości zadanej, ale może to skutkować przeregulowaniem temperatury i zbędnymi ruchami siłownika)

      i tak jak podał serwis1 nieczułość też niżej (0,7 – 1)

    • #61794
      Daniel123456
      Uczestnik

      Ok dziękuję za poradę .

      Już jestem po 2 dniach zmian widzę różnicę 😉

      Ogólnie jakby ktoś to czytał z kujawsko pomorskiego to bym na przyszłość pottzebowal dobrego znawcę tego pieca żeby mogł podjechać i zobaczyc po swojemu  oczywiście zapłacę mój monter był tylko dobry jak była budowa i kasa za pracę teraz muszę sobie radzić samemu

    • #61793
      Patrol
      Uczestnik

      jak podasz tu swoje nastawy i opiszesz lub naszkicujesz instalacje (ewent. fotki) to na forum nie musisz płacić 🙂

    • #61792
      Daniel123456
      Uczestnik

      Wstawiam moje ustawienia

      Załączniki:
    • #61791
      Daniel123456
      Uczestnik

      Witam wstawiam moje parametry

      Załączniki:
    • #61790
      Daniel123456
      Uczestnik

      Cd

      Załączniki:
    • #61789
      Daniel123456
      Uczestnik

      <p style=”text-align: left;”>Macie jakieś inne ustawienia czy podobne</p>

    • #61788
      Patrol
      Uczestnik

      co ogrzewasz tym kotłem ? zawsze na dzień dobry wymagana jest weryfikacja rzeczywistej wydajności podajnika, do tego widzę bardzo niską histerezę kotła i niskie wartości histerez H1 i H2 – to celowe? Poza tym przy mieszaczu dałbym zakres proporcjonalności = 2.

    • #61787
      Daniel123456
      Uczestnik

      Witam

      Ogrzewam dom na jednym poziomie około 160m2

      Wydajność podajnika robię przy każdej dostawie pelletu przez 6 minut leci ważę i wpisuje wagę w komputer

      Co byś zaproponował za Histerezy??

      I czy w ustawieniu mieszacza byś coś jeszcze zmienił ???

      Dzieki za odzew pozdrawiam

    • #61786
      Patrol
      Uczestnik

      co do mieszacza to w zasadzie już wszystko wyżej było podane, a histerezy to zależy jakiej pracy oczekujesz od kotła – u mnie zadana temp. wynosi 75, histerezę kotła mam 20C, a h1=8, h2=3.

      Najbardziej popularne ustawienie to zadana 75 i histereza kotła =15. Wpływ ma tu temp. powrotu – u mnie przy wymienniku płytowym mogę sobie pozwolić na maksymalnie wysoką histerezę kotła.

      Widziałem kilka instalacji, gdzie w żaden sposób nie była regulowana temp. na grzejniki. W takim przypadku „mądry” instalator dobrał temperaturą zadaną kotła do grzejników np.  55C, więc na histerezy wielkich możliwości nie było… Stąd też nie zawsze można 'na pałę’ u każdego proponować 75/15.

    • #61785
      Daniel123456
      Uczestnik

      Rozumiem akurat mój instalator nie był mądry tylko wsiąść piniadze i czarować dać pięć a jak już chciałem ustawić wszystko to radź sobie sam..telefon też głuchy wiecznie….porażka

       

      Więc co mi proponujesz ustawić temp kotła na 75

      Histerezę 20

      H1-8

      H2-3

      I obserwować ????

      Dzięki za podpowiedzi i za czas

    • #61784
      Patrol
      Uczestnik

      a instalacja to 100% podłogówka? teraz kocioł działa w trybie standard czy fuzzy logic? do jakiej temp. kocioł dobija (jaka zadane temp. kotła) i ile rozpaleń na dobę wychodzi?

      na koniec jak wypada spalanie pelletu w obecnych temp.?

    • #61783
      Daniel123456
      Uczestnik

      3 pokoje grzejniki około 100 m podłogowka działa w trybie fuzzy.

      Temp. Zadana 63 ° dobija do 72° maksymalnie ile rozpalan nie wiem nie ma mnie na codzien w domu

      Spalanie około 15 kg na dobę

    • #61782
      Daniel123456
      Uczestnik

      Patrol i co proponujesz

    • #61781
      Patrol
      Uczestnik

      nie wiem jak masz zasilane grzejniki – jest jakieś obniżenie czy leci temp. jak na kotle? normalnie dałbym zadaną 75 i histereza min 15C, ale jak masz dostać te 75 na grzejniki to masakra będzie..

    • #61780
      Daniel123456
      Uczestnik

      Mam taki zawór no i plus pompe cyrkulacyjna i na grzejnikach glowice

      Załączniki:
    • #61779
      Daniel123456
      Uczestnik

      Wczoraj ustawiłem właśnie 75 histerezę 15 H1 8

      h2 3 

      Bys tak zostawił ??? I mam grzejniki zakręcone i jest ok i zawór tak jak ci wysłałem na zdjęciu

      I powiedz jeszcze ile masz M2 i ile tobie pali na dobe

       

    • #61778
      Daniel123456
      Uczestnik

      Patrol mam pytanie pięć ustawiony tak jak pisałeś tylko zauważyłem że jak spadnie histereza to pięć się rozpala potem wchodzi w tryb praca i znowu czyszczenie i rozpalanie i praca tak z 2-3 razy aż się bujnie czemu się tak dzieje ???

      Pozdrawiam

    • #61777
      Patrol
      Uczestnik

      Z opisu wynika, ze pojawiają się nieudane rozpalenia co sugeruje za mało paliwa.podawanego na starcie. Musisz być przy kotle i zaobserwować co się dzieje. Na ile masz teraz ustawione podawanie w rozpalaniu? I druga kwestia ile czasu trwa postój kotla – od wygaszenia do ponownego startu?

    • #61776
      Daniel123456
      Uczestnik

      90gram.

      Czasami jak dobije do 83 to potrafi koło godziny trzymać

Oglądasz 21 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.