      Dzień dobry. Czy termostat Vemer VE788700 da radę sterować temperaturą zaworu w HT Tronic 900? Jeśli tak to proszę o radę gdzie wpiąć się w płytce. W Vemer są trzy wyjścia NC NA C

      Załączniki:
    • #81201
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Tak, da się podpiąć prawie każdy termostat pokojowy.

      Ważne, w instrukcji na stronie 18  jest opis konfiguracji oraz taki tekst:

      Uwaga!!! – Do pracy z regulatorem wymagany jest termostat, który rozwiera styki gdy

      temperatura w pomieszczeniu została osiągnięta, a zwiera gdy temperatura jest niższa niż ta ustawiona na termostacie.

       

       

      Jak chcesz aby sterował mieszaczem to podpinasz go pod wejście I3

      Rzuć okiem na schemat w instrukcji na stronie 32

      https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/11/Instrukcja-Ht-900-Touch-11.04.2019-.pdf

       

      • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 6 miesięcy, 2 tygodnie temu przez Mateusz Żurek.
    • #81209
      Frondax
      Uczestnik

      Dziękuję za odpowiedź. Czyli wpinam 2 kable w L3 a w termostacie mam 3 wejścia NA NC oraz C. Które zostaje nie podłączone?

    • #81211
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dziękuję za odpowiedź. Czyli wpinam 2 kable w L3 a w termostacie mam 3 wejścia NA NC oraz C. Które zostaje nie podłączone?

      C to common.

      NA – obstawiam, że to jest to samo co NO, normalnie otwarty

      NC – normalnie zamknięty.

      Piec potrzebuje termostatu, który rozwiera więc podpiął bym pod NC i C. Kolejność nie powinna mieć znaczenia.

      • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 6 miesięcy, 2 tygodnie temu przez Mateusz Żurek.