      Witam,

      Mam problem z piecem Daspell Gl 15.
      Spalanie, klor ścianek, popiół i wszystko inne jest zadawalające, jednak problem polega na tym, że piec podaje krótko temperaturę na grzejniki i szybko zamyka zawór czterodrożny.

      Co można zrobić by przytrzymać podawanie temperatury na zawór czterodrożny dłużej niż 10-15min? Wygląda to u mnie tak, że muszę mieć ustawioną temperaturę na zaworze na 52 stopnie bo inaczej w domu będzie zimno.

      Moje ustawienia to:
      zadana temp. kotła: 70 stopni
      temp. powrotu: 55 stopni
      temp. zaworu: 52 stopnie
      histereza pieca: 10 stopni
      zakres modulacji mocy: 8 stopni
      max moc palnika: 13,5kw

      Chciałbym ustawić piec tak by podawał na grzejniki niższą temperaturę, ale za to przez znacznie dłuższy czas. Na chwilę obecną cykl pracy wygląda tak: rozpalenie- podawanie temp. na grzejniki- po 15min zamknięcie zaworu czterodrożnego-  dobicie temp. zadanej pieca- w ciągu 40min temp. pieca spada poniżej histerezy bo na postoju otwiera się zawór i wychładza piec – rozpalenie…

    • #61063
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Zawór nie powinien się całkowicie zamykać tylko przymknąć w przypadku zbyt dużej temperatury za zaworem.

      W pierwszej kolejności sprawdź czy czas otwarcia zaworu jest taki sam w sterowniku jak na tabliczce znamionowej siłownika (czas w sekundach – np. 140s).

      Sprawdź ponadto na wyłączonym kotle w teście wyjść czy zawór pracuje w dobrą stronę – otwieranie/zamykanie.

      Trzecią sprawą może być samo ustawienie zaworu (ustawienie serca zaworu) – to musiałbyś skonsultować z instalatorem.

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.