Witam,
Mam problem z piecem Daspell Gl 15.
Spalanie, klor ścianek, popiół i wszystko inne jest zadawalające, jednak problem polega na tym, że piec podaje krótko temperaturę na grzejniki i szybko zamyka zawór czterodrożny.
Co można zrobić by przytrzymać podawanie temperatury na zawór czterodrożny dłużej niż 10-15min? Wygląda to u mnie tak, że muszę mieć ustawioną temperaturę na zaworze na 52 stopnie bo inaczej w domu będzie zimno.
Moje ustawienia to:
zadana temp. kotła: 70 stopni
temp. powrotu: 55 stopni
temp. zaworu: 52 stopnie
histereza pieca: 10 stopni
zakres modulacji mocy: 8 stopni
max moc palnika: 13,5kw
Chciałbym ustawić piec tak by podawał na grzejniki niższą temperaturę, ale za to przez znacznie dłuższy czas. Na chwilę obecną cykl pracy wygląda tak: rozpalenie- podawanie temp. na grzejniki- po 15min zamknięcie zaworu czterodrożnego- dobicie temp. zadanej pieca- w ciągu 40min temp. pieca spada poniżej histerezy bo na postoju otwiera się zawór i wychładza piec – rozpalenie…