Zawór bezpieczeństwa na naczyniu przeponowym

Strona główna Forum Pomoc techniczna Zawór bezpieczeństwa na naczyniu przeponowym

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #61460
      daniel gilecki
      Uczestnik

      Witam .

      Mam takie pytanie odnośnie tego elementu. Rok temu gdy montowano u mnie piec ONE 8kW, instalator zdecydował się pozostawić naczynie przeponowe w kotłowni, które zamontowane było do pracy z piecem na węgiel. Piec na węgiel wyleciał a w jego miejsce jest ONE. Jest to naczynie Ferro R18 wyposażone w zestaw grup bezpieczeństwa – manometr, odpowietrznik oraz zawór bezpieczeństwa. Teraz właśnie jest zagadnienie, kilka dni temu ten zawór zaczął przeciekać, delikatnie sączyła się z niego woda. Zawór ma nastawę 1,5bar a na manometrze podczas pracy pieca, ciśnienie oscyluje w okolicach 2-2,2bar. Dziwi mnie trochę dlaczego ten zawór puścił wodę dopiero teraz po roku pracy? Z tego co zauważyłem, sam piec ma także zawór ale z nastawą 3bary. Przypuszczam, że ten zawór naczynia przeponowego jest uszkodzony i chcę go wymienić. teraz jest jednak pytanie, czy mogę zakupić i zamontować zawór  np.  AFRISO MS z nastawą 3bar jak jest przy piecu piecu czy też, MUSI być na 1,5bar jaki był oryginalnie na naczyniu?  Bo logicznie  jeżeli w instalacji jest ciśnienie ok.2bar to jak może być zawór z nastawą 1,5 ?

       

    • #61462
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Instalator podczas instalacji określa na jakim ciśnieniu będzie pracował układ. Kocioł ONE jest zaprojektowany na ciśnienie robocze 3 Bary – taki też zawór bezpieczeństwa został zastosowany. Sprawę sugerowałbym skontaktować z instalatorem, aby nie narażać się na niepotrzebne zakupy.