Witajcie, Red pellet duo 25kw
Mam problem z rozpalaniem. Podczas rozpalania po pojawieniu się płomienia podajnik podaję pierwszą naprawdę dużą dawkę pelletu, która przygasza płomień i robi się mnóstwo czarnego dymu. Po chwili się rozpala i przez parę minut jest wielki płomień że aż strach otwierać palenisko. Od razu po rozpaleniu podajnik podaję pellet w sekwencji 17s podawania, 1s przerwy i tak 4 razy, dosłownie kilka sekund przerwy i tak 3 kolejne sekwencje. Jak wchodzi na 30% to już jest ok. Dajcie znać co należy zmienić.
Moje ustawienia:
Czas testu zapłonu: 45s
Czas podawania: 31s
Detekcja płomienia: 23%
Nadmuch rozpalania: 27s
Czas rozpalania: 7 min
Nadmuch po rozpaleniu: 32%
Czas Nadmuch po rozpaleniu: 40s
Czas rozgrzewania zapalarki: 180s
Czas pracy z mocą min.: 3 min
Moc Nadmuch moc min.: 32%
Przerwa podawania moc min.: 18s
A i jeszcze Czas cyklu praca: 20s