Nie napisałeś, jakiej mocy masz kocioł. Jeżeli jest to kocioł 15 kW lub większy, to masz za małą średnicę komina.
Jeżeli spaliny potrafią wychodzić drzwiami wyczystki kominowej (chyba ją miałeś na myśli) to świadczy jednoznacznie o zbyt małym ciągu kominowym lub o zbyt małym przekroju.
Może być jeszcze jedna przyczyna, brak odpowiedniej ilości świeżego powietrza do spalania.
Owszem, można dokupić drzwi przystosowane do miarkownika ciągu. Musiałbyś tylko podać wewnętrzny wymiar drzwi popielnicowych (nie wiem czy w między czasie coś nie zostało zmienione). Mufa do montażu miarkownika ciągu jest po prawej stronie kotła.