Witam
Mam pytanko.
mam sterownik ht tronic 200
Jest funkcja H1, H2, H3 i D0 i D1 i co to oznacza w instrukcji nic nie pisze o tym. Prosil bym o pomoc
Ja mam ustawione na H1 i D0 oryginalnie tak bylo
heiz technik q plus 25kw
dmuchawa wpa 117
H- oznacza histerezę, 1 to jeden stopień a 2 to dwa stopnie. Proszę abyś ustawił H2.
d- to typ dmuchawy, nie pamiętam co należy wbrać dla dmuchawy WPA 117, ale jutro postaram się napisać.
Histereza to martwe pole temperaturowe w którym nie zachodzi żadna reakcja.
Jeżeli mamy histerezę ustawioną na dwa stopnie (H2) to kocioł wyłączy się po uzyskaniu temperatury zadanej a załączy się dopiero wtedy gdy spadnie o dwa stopnie poniżej zadanej. Gdyby było H3 to kocioł załączył by dmuchawę po spadku temperatury od zadanej o trzy stopnie.
Gdyby nie było histerezy i np. kocioł miałby zdaną temperaturę 60 stopni to przy 60 wyłączałby dmuchawę a przy 59 załączałby. Gdyby temperatura wahała się i skakała raz 59, raz 60 i tak na zmianę to dmuchawa załączałaby się i wyłączała przez co mogłaby się uszkodzić.