Problem jest następujący:
gotuje się woda w piecu i wyrzuca ją do naczynia. Od temperatury na piecu 70st woda zaczyna syczeć i pierwsze bąble pary idą w naczynie przelewowe. Mam problem przez to z nastawą bo większej niż 65st nie mogę zrobić i co za tym idzie w domu mam 18st.Może ktoś pomoże- byłbym wdzięczny
-
28 grudnia 2012 o 23:27 #59850
SERWIS
UczestnikWitam
Napisz mi na jakiej wysokości masz naczynie wzbiorcze i gdzie masz pompę, na zasilaniu czy na powrocie
Pozdrawiam
-
29 grudnia 2012 o 20:32 #59849
tcaduar blaster
Uczestniknaczynie wzbiorcze jest nad piecem pod sufitem w kotłowni a pompa jest na zasilaniu, jakieś 40cm od wyjścia zasilania z pieca i przed wymiennikiem płytowym. Pompa zasuwa na 3 biegu.
-
31 grudnia 2012 o 01:20 #59848
SERWIS
UczestnikWitam
Nie wiem czy uda się uniknąć problemu. Masz bardzo niski słup wody.
Dla wszystkiego zaproponowałbym przeniesienie pompy na powrót i zmniejszenie jej wydatku na drugi bieg.
Przy małym ciśnieniu hydrostatycznym pompa wyciągając wodę z kotła wywołuje w nim prawie podciśnienie a to ułatwia bąbelkowanie nawet w niskich temperaturach.
Istnieje też ryzyko wejścia pompy w kawitację i w tym momencie ustanie przepływ wody tak, jakby pompa była zapowietrzona.
Jednakże są to tylko moje sugestie i należy je jeszcze z kimś skonsultować.Pozdrawiam
-
3 stycznia 2013 o 16:44 #59847
tcaduar blaster
UczestnikMasz rację…zauważyłem, że gdy woda w piecu bąbelkuje to nie słychać bąbli wydostających się do naczynia tylko tak jakby je pompa zaciągała. Raz przy porządnym bąblowaniu pompa bardzo dziwnie pracowała i miałem wrażenie że się zatrzymała i dopiero jak bąble porządnie ustały to po czasie wróciła do życia.
To wogóle bardzo krótki obieg wody z tym wymiennikiem i jeszcze na powrocie ten zawór 3drożny blokujący pracę pompy przy temp. poniżej 55 st C. Jak druga pompa rozładuje wymiennik z ciepła to zawór 3D się zamyka i pompa na obiegu pieca chyba mieli wodę zamiast pompować i wtedy zawór jest cały czas zamknięty mimo dużej już temp na wyjściu bo pompa nie nagrzewa wymiennika.Ogólnie to porażka ciężko to wszystko rozbujać…
-
-