    • #60544
      wspólna
      Uczestnik

      Proszę o pomoc w kwestii dmuchaw na piecu.Czy zwiększenie temperatury na piecu powinno powodować zwiększenie obrotów dmuchaw?(np.na 12 zakresie).Ponieważ wydaje się, że chodzą tak samo i jest problem z rozpaleniem..ciąg wydaje się być dobry, komin czysty.
      Z poważaniem
      klops

    • #60546
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      W kotłach zasypowych regulacja mocy polega właśnie na regulacji obrotów dmuchawy.
      Zwiększając obroty dmuchawy teoretycznie zwiększamy moc kotła. Jednakże ustawienie zbyt dużych obrotów powoduje nadmiar powietrza co w efekcie obniża sprawność kotła, a może także doprowadzić do urwania płomienia i wygaszenia kotła.
      Kotły nasze posiadają automatykę z modulacją poprzez co dochodząc do zadanej temperatury zmniejszają moc obrotową dmuchaw obniżając moc kotła i równoważąc z obciążeniem cieplnym obiektu. Podczas rozpalania należy ustawiać mniejsze obroty a następnie po rozpaleniu należy je podwyższyć.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik