Witam
Informacje na temat zakresu temperatur podane w instrukcji obsługi sterownika mają zastosowanie ogólne do urządzeń zakupionych bezpośrednio u producenta automatyk. Wersje o oznaczeniu na froncie sterownika HT tronic 100 posiadają specjalne ustawienia dopasowane do modelu urządzenia według wymagań Heiztechnik. Wymagania te dotyczą minimalnej nastawianej temperatury, temperatury załączenia pomp i wyłączenia kotła.
Wymagania ustawianych temperatur dotyczą zapewnienia żywotności urządzenia zapewniając tym samym stabilną pracę.
Niedopuszczalne jest ustawianie temperatury zadanej kotła poniżej 55 stopni C – w celu uzyskania gwarancji temperatura powrotu musi być utrzymywana na poziomie 45 stopni C co przy nastawie na kotle 50 stopni C jest trudne do osiągnięcia. Nastawa sugerowana to 65 stopni C. Załączenie pompy instalacji CO przy temperaturze 35 stopni C skutkuje jedynie wydłużoną pracą kotła w niskich (niekorzystnych) temperaturach prowadzących do przyspieszonej korozji skracającej żywotność urządzenia.
W przypadku, gdy w kotle pozostaje jeszcze mała ilość żaru i pompa wyłączy się 5 stopni C poniżej załączenia ciepło oddane przez żar podniesie temperaturę kotła załączając ponownie pompę.
W przypadku, gdy temperatura na kotle nie wzrośnie to nie możemy mówić o dalszym spalaniu się paliwa więc pompa nie powinna pracować.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik