    • #59482
      Michalina Simran
      Uczestnik

      Witam posiadam kocioł Q PLUS DR 20, ze sterownikiem HT TRONIC 300. Po ostatnich awariach sieci elektrycznej, podłączyłem sterownik kotła pod agregat prądotwórczy (moc 3000 wat). Wszystko działało dobrze przez około 2 godziny. Potem sterownik wyłączył się całkowicie, tzn nie działa dmuchawa, pompy, nie świecą się żadne diody ani wyświetlacz. Czy jest to uszkodzenie trwałe ? Czy w sterowniku jest jakiś bezpiecznik który mógł się przepalić ?

      Pozdrawiam i proszę o odpowiedź

    • #59487
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W pierwszej kolejności musisz sprawdzić bezpiecznik 3,15 A oraz warystor na płycie (zazwyczaj niebieska pastylka wyglądająca jak płaski okrągły cukierek).

      W przypadku, gdy korzystasz z agregatu ważne aby miał on układ stabilizujący AVR – bez tego podczas rozruchu agregatu możesz uszkodzić sterownik.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #59486
      Michalina Simran
      Uczestnik

      Witam i dziękuję za odpowiedź!
      Sprawdziłem – warystor niestety został spalony.
      Bardzo proszę o pomoc! Czy i jak mógłbym dokonać naprawy w ramach gwarancji?
      Pozdrawiam serdecznie.

    • #59485
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Niestety ale warystor jest zabezpieczeniem przed przepięciami, które nie pojawiają się z winy producenta więc gwarancyjnie nie uda się wymienić warystora.
      Warystor jest swojego rodzaju bezpiecznikiem, który ma ulec uszkodzeniu, aby nie spaliła się płyta główna sterownika.

      Możesz dokonać naprawy na kilka sposobów:

      1) Wymienić warystor na identyczny lub podobny w dowolnym warsztacie elektronicznym (musi być zastosowany warystor, który zadziała powyżej 300 V).
      2) Sterownik można wysłać do producenta w celu wymiany warystora – koszty przesyłki plus mały koszt warystora.
      3) Zamówienie warystora i wymiana we własnym zakresie.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #59484
      Michalina Simran
      Uczestnik

      Witam.

      Sterownik naprawiony, pomogła wymiana warystora. Koszt warystora o takich samych parametrach jak oryginalny -2zł, plus koszt wymiany -10 zł. Dziękuję za szybkie odpowiedzi i pozdrawiam.