Jak zresetować (przywrócić) do ustawień fabrycznych sterownik HT-tronic 400?
Mam problem z wyłączeniem automatycznym pompy po spadku do temperatury, w której to powinna się wyłączyć. Lampka sygnalizacyjna pompy gaśnie a sterownik zaczyna „buczeć”, pompa nadal pracuje…
Ten model sterownik nie posiadał funkcji przywracania ustawień fabrycznych.
Jeżeli pompa się nie wyłącza to prawdopodobnie jest uszkodzony TRIAK na płycie poprzez przeciążenie wyjścia (zwarcie na pompie lub coś podobnego).
Musisz wymienić TRIAK wyślij sterownik do producenta firmy Foster to za drobne pieniądze Ci to naprawią.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik