Ustawienie sterownika Foster

Strona główna Forum Kotły zasypowe Ustawienie sterownika Foster

  • Ten temat ma 3 odpowiedzi, 2 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 13 lat temu przez SERWIS.
Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #60380
      Karol Fryca
      Uczestnik

      Witam!

      Mam piec Heiztechnik zasypowy Q plus 25kw i sterownik Foster Alfa. Jak powinno się ustawić ten sterownik???

      Pozdrawiam

    • #60384
      SERWIS
      Uczestnik

      witam

      Ustawienia automatyki kotłowej uzależnione są od rodzaju stosowanego paliwa.
      Napisz jakiego paliwa używasz a ja podam Ci nastawy wstępne.
      Jeśli chcesz, możesz też pobrać nastawy z naszej strony z zakładki DO POBRANIA / MATERIAŁY SERWISOWE

      W razie problemów pisz, a postaram się pomóc.
      Możesz też skorzystać z konsultacji telefonicznej

      Pozdrawiam

    • #60383
      Karol Fryca
      Uczestnik

      Witam!!!
      Używam węgla koksu oraz drzewa.
      Dziękuje i pozdrawiam.

    • #60382
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Dla takiego paliwa proponuję:
      – nastawa kotła – nie mniej niż 65 stopni
      – czas przedmuchu – 5 sekund
      – czas między przedmuchami – 5.0 minut
      – obroty minimalne – 1
      – obrotu maksymalne – 2 – 3

      Napisz mi jeszcze, czy na dmuchawie posiadasz coś w postaci blaszane przysłony (nie zapadki)

      W przypadku spalania węgla najlepsze efekty osiągniesz jeśli zasypiesz pełną komorę węgla i rozpalisz od góry. Kocioł tak przygotowany będzie miał dłuższy czas stałopalności i będzie czysty w środku (będzie mniej sadzy)

      Pozdrawiam

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku