      Witam posiadam kociol HT 25kW, sprawuje sie jak dotychczas bardzo fajnie. Mam jednak pytanie czy jest jakaś możliwiość zabezpieczenia kotła przed przegrzaniem, gdy zabraknie pradu.
      Mam zamontowany zawór czterodrogowy + 2 pompy, jedna na c.o. druga na c.w.u.
      Jak dobrze kojarze to gdy zabraknie prądu, a u nas we wsi istnieje takie prawdopodobieństwo:), to moze być niewesoło.
      Prosze o sugestie

    • #60314
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Niestety jest to poważny problem.
      Możesz zastosować tzw. UPS do podtrzymania zasilania.
      Możesz też zastosować zawór termiczny jak do zabezpieczeń do układów zamkniętych. Daj go na trójniku na powrocie i podłącz do niego zimną wodę. Jeżeli temperatura osiągnie około 95 stopni to zawór się otworzy i będzie dopuszczał do kotła zimną wodę a gorąca będzie się przelewała naczyniem do kanalizy.
      Kocioł powinien mieć z tyłu przy króćcu zasilającym wejście do czujnika takiego zaworu.

      Pozdrawiam