Kocioł Heiztechnik Daspell LuxGL 20kW ECODes Pelet USTAWIENIA

Strona główna Forum Kotły zasypowe Kocioł Heiztechnik Daspell LuxGL 20kW ECODes Pelet USTAWIENIA

  • Ten temat ma 4 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 3 lata temu przez SERWIS1.
Oglądasz 4 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #59225

      dlaczego po złączeniu się kotła przy tem. 50 st. i po rozpaleniu temperatura spada aż do 40 st. i potem stopniowo rośnie ,czy to normale

       

       

    • #59230
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Najprawdopodobniej wraca dużo zimnej wody z instalacji a pięć nie ma na tyle gorącej wody aby ta masę rozgrzać.

      Jaką temperaturę puszczasz na dom?

    • #59229

      na piecu mam ustawione 65 st. zawór 45 st. ciepła woda 48 i powrót najmniej jak jest czyli 55st.w domu mam wiekszośc podłogówki i 3 kaloryfery, w każdym pomieszczeniu pomierniki ciepla

       

    • #59228
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Rozumiem, że masz dodatkowy mieszacz na obiegi podłogi.

      45 na podłodze to strasznie dużo.

      Sama podłogą ma bardzo dużo wody w niskiej temperaturze co na pewno wpływa na spadek temperatury kotła.

      Do tego czas rozpalania ma znaczenie. Piec startuje parę minut. Zanim zacznie się rozgrzewać mija następne parę minut gdzie temperatura nadal leci.

      Zauważ, że zawór masz ustawiony na 45 stopni a pięć startuje przy 50 stopniach. Czyli przy starcie prawie całą ciepła woda idzie na dom.

      Na początek przestaw piec aby pracował z zadaną 70 stopni oraz histerezę na 15 stopni. Tak zaleca producent.

    • #59227
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Ustaw też temperaturę załączenia pomp w serwisie na 50 stopni to przy spadku do 45 wyłączą się aby kocioł zdążył się podgrzać.

Oglądasz 4 odpowiedzi wątku