Witam,
<p style=”text-align: right;”>Pytanie gdzie znajdę opcje przestawienia wartości czasu podawania ekogroszku? Wartość domyślnie jest ustawiona na 10s, w menu dokładnie „przerwa podawania paliwa dla pracy 10s” – tutaj mam ustawioną wartość 55s podczas spalania ewidentnie paliwo się nie dopala i spada do popielnika. Dmuchawa jest ustawiona na 12proc, wentylator odsłonięty na ok 1,5cm. Jak zatem przestawić wartość żeby zmniejszyć podawanie paliwa? Sterownik HT700. W kolejnym wpisie załącze zdj.</p>
Podawanie paliwa jest nieregulowane. Możesz wydłużyć pauzę w przypadku zmniejszenia podawania.
Na zdjęciu widać że kocioł jest zasmolony co sugeruje brak tlenu w spalaniu. Sprawdź czy napowietrzenie kotłowni jest drożne – w przypadku gdy jest niedrożne żadne ustawienia nie pomogą.