Ustawienie pieca z podajnikiem 35 kw ze sterownikiem HT- tronic 520

Strona główna Forum Kotły zasypowe Ustawienie pieca z podajnikiem 35 kw ze sterownikiem HT- tronic 520

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #59259
      piotrbialo
      Uczestnik

      Witam seredecznie.

      Posiadam piec z podajnikiem na ekogroszek o mocy 35 KW. Do tej pory pracował zawsze tylko zimą a w tym roku chcę przejść również na pracę tylko „letnią” – ogrzewanie samej wody w bojlerze o pojemności 200L. Moje pytanie brzmi jakie zrobić ustawienia początkowe dla trybu letniego ?

      tzn, czas oczekiwania podajnika, krotność podawania, parametry dmuchawy itp?

    • #59262
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Czas pracy podajnika – 10s

      Czas przerwy podawania – 50s

      Nadmuch – 1-2 (10-14%) (przysłona otwarta na 1 cm)

      Czas oczekiwania – 10min

      Krotność podawania – 3

    • #59261
      piotrbialo
      Uczestnik

      Dziękuję 🙂

       

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.