Red eko nl10 + HT tronic 500

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Red eko nl10 + HT tronic 500

  • Ten temat ma 1 odpowiedź, 2 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 13 lat temu przez SERWIS.
Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #77491
      Andrzej
      Uczestnik

      Potrzebuję listę optymalnych ustawień kotła Red Eko NL10 ze sterownikiem HT – tronic 500. Ogrzewam mieszkanie o powierzchni 48m2. Paliwo – ekogroszek. Moje obecne ustawienia:
      algorytm – 2
      nastawa co max – 70
      temp mierzona kotl – 41 stopni
      temp zal pommpy – 40
      czas pracy pod – 10
      czas pauzy pod – 125s
      krotn pod – 2
      obroty dmuch – 3
      obroty dmuch podt – 3

      Chciałbym uzyskać wyższą temp mierzoną (ale nie bardzo wysoką – obecnie temp na zewnątrz waha sie od 0 do -5)przy optymalnym spalaniu. Ustawienia obecne sa chyba do bani (sporo popiołu i sadzy na wymienniku, zauważyłem troche spieków w popiole). Instrukcja jest mało pomocna w kwestii ustawienia optymalnych wartości poszczególnych parametrów. Wyjasnia jak do nich dotrzeć w menu ale niewiele poza tym. Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam za moją ignorancję w temacie.

    • #77493
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Wprowadź następujące wartości parametrów

      czas pracy podajnika – 10
      czas pauzy podajnika – 75s
      krotność podawania – 2
      obroty dmuchawy – 1 (przysłona całkowicie zamknięta)
      obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 3
      czas oczekiwania – 10 min.
      czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 10 sek.

      Pozdrawiam

Oglądasz 1 odpowiedź wątku