parametry

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #77433
      pavi
      Uczestnik

      witam ma piec Q EKO 15kw chciałbym sie dowiedzieć jakie najlepiej ustawić mu parametry gdyż teraz jak palę to zostaje mi dużo popiołu i węgiel do końca sie nie spala z góry dziękuję za pomoc

    • #77435
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Po pierwsze musisz sprawdzić jaką masz dmuchawę i odpowiednio wybrać dmuchawę w MENU SERWIS / TYP DMUCHAWY. Ustawienie to powinno być poprawne, ale dla wszystkiego możesz to sprawdzić.
      Poniżej podaję nastawy dla poszczególnych dmuchaw:

      Czas pauza.pod. – 50
      czas dmuch.podt. – 10
      krotn.podawania – 2
      czas oczekiwania – 10
      obroty dmuchawy – 1 (dla dmuchawy WPA 07 – 4)
      obr.dmuch.podt – 1

      Przysłona na dmuchawie całkowicie otwarta.
      Musisz też popatrzeć na popiół, czy nie masz w nim spieków.

      Pozdrawiam

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.