Witam
Sugerowałbym ,abyś powrócił do ustawienia czasu pauzy na około 70 sekund.
Kocioł bardzo długo stoi w podtrzymaniu i to parametry podtrzymania mogą być nieprawidłowe.
Na początek zmień parametr krotność podawania na trzy. W tym momencie w podtrzymaniu podajnik załączał będzie się co pół godziny na 10 sekund o ile czas oczekiwania masz ustawiony na 10 minut, przez co zmniejszymy się ilość węgla w palniku.
Najlepiej podaj mi jakie masz ustawienia w podtrzymaniu, czyli czas oczekiwania, moc dmuchawy w podtrzymaniu, czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu oraz w jakim stopniu masz otwartą przysłonę na dmuchawie.
Pozdrawiam