Strona główna › Forum › Kotły z podajnikiem › HT EKO DUO17
- Ten temat ma 7 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 12 lat, 1 miesiąc temu przez SERWIS.
-
AutorWpisy
-
-
27 września 2012 o 16:29 #77085jerzy5588Uczestnik
Na ile trzeba ustawić obroty dmuchawy pod,jeśli obroty dmuchawy są ustawione na 1.Pozdrawiam
-
27 września 2012 o 17:05 #77093SERWISUczestnik
Witam
Obroty dmuchawy w podtrzymaniu ustaw na 1, podobnie jak w trybie praca.
W tym czasie, gdy kocioł dość często jest w podtrzymaniu łatwo możesz sprawdzić poprawność tego parametru. Po dłuższym czasie postoju palnika w podtrzymaniu żuć okiem na palnik i zobacz, czy palenisko się zapadło czy nie.
Musisz tak regulować tym parametrem, aby palenisko nie zapadało się (aby nie było żaru zbyt głęboko w palniku) i aby kocioł Tobie nie ugasł.
Do tego celu służą jeszcze parametry:
– czas oczekiwania – ustaw 10 min
– czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 10 sek
– krotność podawania – ustaw 3 dla małego ciągu kominowego (kotłownia na parterze) lub 2 dla większego ciągu np. kotłownia w piwnicy i duży przekrój komina.W razie problemów dzwoń na nasze numery serwisowe lub do doradców technicznych.
Pozdrawiam
-
27 września 2012 o 18:39 #77092jerzy5588Uczestnik
Dziękuje za pomoc.Jak mają być ustawione obroty dmuchawy wzrost,ja mam nastawione na 5.Pozdrawiam
-
27 września 2012 o 20:05 #77091SERWISUczestnik
Formalnie nie ma to większego znaczenia, jednak proponuję, abyś zmniejszył parametr „obroty wzrost” na 2.
Pozdrawiam
-
21 października 2012 o 23:45 #77090bogdanUczestnik
Witam,
ja mam problem związany właśnie ze zmianą obrotów dmuchawy, zmiana obrotów nie daje żadnego efektu, dmuchawa cały czas działa na tych samych obrotach, typ dmuchawy „WPA 07” i tak jest ustawiane na sterowniku.
obroty dmuchawy są na 4
obroty wzrost na 2
obroty podtrzymania na 1jak już wcześniej wspomniałem zmiana ich niczym nie skutkuje.
-
22 października 2012 o 10:52 #77089SERWISUczestnik
Witam
Sprawdź w MENU SERWIS / TYP DMUCHAWY, jaką masz ustawioną dmuchawę, WPA 07 czy 06.
Kolejna sprawa to ewentualna awaria, ale w tym przypadku dmuchawa pracowałby w sposób ciągły. W celu sprawdzenia tego naciśnij przycisk STOP i sprawdź, czy dmuchawa się zatrzyma.Pozdrawiam
-
22 października 2012 o 13:10 #77088bogdanUczestnik
dmuchawę mam na 100% WPA 07 tak pisze na dmuchawie, i tak jest ustawione w MENU SERWIS / TYP DMUCHAWY. Dmuchawa po za tym że nie mogę zmienić obrotów, to działa dobrze, zatrzymuje się po osiągnięciu temp. zadanej itd. Jak zmieniam w MENU SERWIS / TYP DMUCHAWY na typ 06, to obroty spadają, ale też nie da się ich regulować, czyli pracuje sobie na jakiś tam obrotach, niższych niż przy typie 07, ale nie da się ich w żaden sposób zmienić.
-
22 października 2012 o 16:53 #77087SERWISUczestnik
Zatem wyślij do nas zgłoszenie reklamacyjne i albo zmienimy Ci oprogramowanie albo wymienimy sterownik.
Pozdrawiam
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.