15 października 2012 o 18:27 #76970
Ewcia
UczestnikWitam!!
Mamy założoną w kominie rurę kwaso odporną i od zeszłego roku w sezonie grzewczym stuka nam w niej w taki sposób jak w lato w rynnach plastikowych gdy zaświeca się słońce.
POMOCY bo nie da się spać 🙂 -
16 października 2012 o 01:24 #76980
SERWIS
UczestnikWitam
Napisz najpierw jaki masz kocioł.
Spróbuj sprawdzić czy dzieje się tak w momencie rozgrzewania kotła czy podczas jego wygaszania.
Prawdopodobnie jest to efekt rozszerzalności cieplnej ale to świadczyłoby albo o niedoskonałości rura albo montażu.Pozdrawiam
-
16 października 2012 o 18:56 #76979
Ewcia
UczestnikWitam.
W ubiegłym roku kupiliśmy kocioł Q EKO DUO i właśnie od tego czasu stuka.
Przy nagrzewaniu się.Rura była montowana 5 lat temu i wcześniej nie stukało.Mieliśmy zwykły piec węglowy.Pozdrawiam.
-
17 października 2012 o 02:23 #76978
SERWIS
UczestnikWitam ponownie.
Kocioł tradycyjny miał to do siebie, że cały czas pracował i generował podobną temperaturę spalin w czasie, podajnikowy natomiast po przejściu z trybu podtrzymania do trybu praca rozgrzewa komin z zimnego do temperatury spalin.
Napisz mi jake masz ustawienia kotła,chodzi mi o menu użytkownika.
Mam pytanie jak dawno zamontowaliście wkład kominowy i jakiego typu jest to rura, chodzi mi o grubość i rodzaj blachy.Pozdrawiam
-
17 października 2012 o 21:56 #76977
Ewcia
UczestnikRura była montowana jak już napisałam 5 lat temu i wiem tylko że jest kwasoodporna, grubość oko. 0,5 mm. jest w kształcie jaja długość 16cm. i szerokość 12cm.
Ustawienia kotła
-temp. kotła-55 stopni
-CWU-45 stopni
-temp. zał.-70 stopni
-czas pauzy podajnika-30s
-obroty dmuchawy-2
-kront. podawania-1
-czas oczekiwania-15min
-czas dmuchawy podt.-5s
-obroty dmuchawy podt.-5 -
18 października 2012 o 11:32 #76976
SERWIS
UczestnikWitam
Pierwsza sprawa to Twe ustawienia
Jeżeli są to ustawienia do spalania węgla to masz nastawioną bardzo dużą moc, jak na dom o powierzchni około 400 metrów.
Druga sprawa, z tego co wiem to do kotłów na paliwa stałe nie daje się cieńszej rury niż 1 mm i nie powinna to być rura kwasowa lecz tzw. żarowa.
Wcześniej z tego co piszesz miałaś kocioł zwykły zasypowy i mógł on przepalić komin który najzwyklej w świecie może być teraz dziurawy i te właśnie dziury mogą trzeszczeć.
Możesz to ograniczyć przez wprowadzenie poprawnych nastaw, ale w tym celu skontaktuj się z którymś z naszych doradców technicznych lub konsultantów.
Telefony są na naszej stronie i materiałach reklamowych.Pozdrawiam
-
20 października 2012 o 17:23 #76975
Ewcia
UczestnikWitam
Mój dom ma powierzchnię 122m a ustawienia ustawiał serwis miesiąc temu. Najwyrażniej nic już nie będę mogła zrobić ale dziękuję za rady.
Pozdrawiam -
20 października 2012 o 20:38 #76974
SERWIS
UczestnikTo nie prawda że nie możesz nic zrobić. Tak jak powiedziałem zadzwoń do nas i koledzy pomogą Ci przez telefon ustawić kocioł żeby nie przegrzewała komina, a i zużycie paliwa będziesz mieć mniejsze.
Pozdrawiam
-
25 października 2012 o 21:02 #76973
Ewcia
UczestnikWitam
dziękuję Panu za dobrą propozycję zadzwoniłam do
serwisu i podali mi inne ustawienia jestem wdzięczna rura już nie stuka .
Dziękuję
-
26 października 2012 o 12:22 #76972
SERWIS
UczestnikCieszę się że mogłem pomóc.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.