Strona główna › Forum › Kotły z podajnikiem › Prośba o pomoc w ustawieniach
- Ten temat ma 6 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 11 lat, 11 miesięcy temu przez elementfx.
-
AutorWpisy
-
-
13 listopada 2012 o 14:16 #76600elementfxUczestnik
Witam
Posiadam piec ht eko 15, dmuchawa wpa07 i palę ekogroszkiem.
Proszę o pomoc w ustaleniu optymalnych ustawień pieca. Dom pow 120m2, liczba grzejników 12 wszystkie póki co ustawione na gwiazdkę także znikome zapotrzebowanie.Czas pauzy pod. 65
czas.dmuch.podt. 8
czas oczekiwania 9
obroty dmuchawy 1
obroty dmuch.podt 2Reszta ustawienia fabryczne. Póki co w domu nikt nie mieszka więc nie odbywa się ogrzewanie wody.
Załączam dwa zdjęcia które może pomogą w opracowaniu lepszych ustawień.
Widok paleniska w czasie podtrzymania:
http://imageshack.us/a/img856/1130/dsc00050of.jpgpopiół:
http://imageshack.us/a/img51/7226/dsc00052xg.jpgTemp zadana na piecu 60 i utrzymuje się przeważnie 60-65.
Które ustawienia zmienić tak aby móc zredukować trochę spalanie ekogroszku?
Pozdrawiam
-
13 listopada 2012 o 14:28 #76607WiewiurUczestnik
Wydłuż trochę Czas pauzy pod. tak aby w popiele nie było nie spalonego węgla. Zacznij od 75 i poobserwuj co się będzie działo.
-
13 listopada 2012 o 21:17 #76606SERWISUczestnik
Witam
O ile mi się wydaje (oglądam zdjęcia w telefonie) to nie masz tam żadnych czarnych kawałków węgla. Jeżeli tak to sugeruję pozostawienie aktualne ustawienia.
Pozdrawiam
-
18 listopada 2012 o 14:32 #76604elementfxUczestnik
Spalanie węgla wynosi 1 worek ekogroszku na dzień biorąc pod uwagę że domu nikt jeszcze nie mieszka i grzejniki są tylko „lekko” odkręcone.
Zmniejszyłem temperaturę kotła do 55 stopni.
Obr. dmuch. pod 1
czas pauzy pod. 80 sek.http://imageshack.us/photo/my-images/189/dsc00081qz.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/823/dsc00080ud.jpg/
Zostawić obecne ustawienia czy powrócić do tych wcześniejszych?
Mam także pytanie co do tej przesłony z tyłu na wentylatorze. Powinna być w 90% odsłonięta?
-
18 listopada 2012 o 14:32 #76605elementfxUczestnik
Spalanie węgla wynosi 1 worek ekogroszku na dzień biorąc pod uwagę że domu nikt jeszcze nie mieszka i grzejniki są tylko „lekko” odkręcone.
Zmniejszyłem temperaturę kotła do 55 stopni.
Obr. dmuch. pod 1
czas pauzy pod. 80 sek.http://imageshack.us/photo/my-images/189/dsc00081qz.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/823/dsc00080ud.jpg/
Zostawić obecne ustawienia czy powrócić do tych wcześniejszych?
Mam także pytanie co do tej przesłony z tyłu na wentylatorze. Powinna być w 90% odsłonięta?
-
18 listopada 2012 o 20:49 #76603SERWISUczestnik
Witam
Zostaw na ten czas tak jak jest.
Co do spalania to z tego co rozumiem rozgrzewasz i suszysz nowy dom?
Wydaje mi się, że niestety musisz się z taką ilością spalania pogodzić, przynajmniej w pierwszym roku.Pozdrawiam
-
7 lutego 2013 o 23:32 #76602elementfxUczestnik
Witam
Proszę o skontrolowanie efektów spalania ekogroszu gdyż zaważyłem że trafiają się niespalone do końca kawałki węgla na zmianę ze szlaką.
Oto efekty:
[/URL]
[/URL]
[/URL]Uploaded with ImageShack.us
a oto ustawienia:
Czas pauzy pod. 55
obroty dmuchawy 4
temp. zadana 60°C
Pozostałe niewymienione parametry mają ustawienie domyślne.
Pozdrawiam
-
-