Prośba o pomoc w ustawieniach

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Prośba o pomoc w ustawieniach

Oglądasz 6 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #76600
      elementfx
      Uczestnik

      Witam
      Posiadam piec ht eko 15, dmuchawa wpa07 i palę ekogroszkiem.
      Proszę o pomoc w ustaleniu optymalnych ustawień pieca. Dom pow 120m2, liczba grzejników 12 wszystkie póki co ustawione na gwiazdkę także znikome zapotrzebowanie.

      Czas pauzy pod. 65
      czas.dmuch.podt. 8
      czas oczekiwania 9
      obroty dmuchawy 1
      obroty dmuch.podt 2

      Reszta ustawienia fabryczne. Póki co w domu nikt nie mieszka więc nie odbywa się ogrzewanie wody.

      Załączam dwa zdjęcia które może pomogą w opracowaniu lepszych ustawień.

      Widok paleniska w czasie podtrzymania:
      http://imageshack.us/a/img856/1130/dsc00050of.jpg

      popiół:
      http://imageshack.us/a/img51/7226/dsc00052xg.jpg

      Temp zadana na piecu 60 i utrzymuje się przeważnie 60-65.

      Które ustawienia zmienić tak aby móc zredukować trochę spalanie ekogroszku?

      Pozdrawiam

    • #76607
      Wiewiur
      Uczestnik

      Wydłuż trochę Czas pauzy pod. tak aby w popiele nie było nie spalonego węgla. Zacznij od 75 i poobserwuj co się będzie działo.

    • #76606
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      O ile mi się wydaje (oglądam zdjęcia w telefonie) to nie masz tam żadnych czarnych kawałków węgla. Jeżeli tak to sugeruję pozostawienie aktualne ustawienia.

      Pozdrawiam

    • #76604
      elementfx
      Uczestnik

      Spalanie węgla wynosi 1 worek ekogroszku na dzień biorąc pod uwagę że domu nikt jeszcze nie mieszka i grzejniki są tylko „lekko” odkręcone.

      Zmniejszyłem temperaturę kotła do 55 stopni.
      Obr. dmuch. pod 1
      czas pauzy pod. 80 sek.

      http://imageshack.us/photo/my-images/189/dsc00081qz.jpg/

      http://imageshack.us/photo/my-images/823/dsc00080ud.jpg/

      Zostawić obecne ustawienia czy powrócić do tych wcześniejszych?

      Mam także pytanie co do tej przesłony z tyłu na wentylatorze. Powinna być w 90% odsłonięta?

    • #76605
      elementfx
      Uczestnik

      Spalanie węgla wynosi 1 worek ekogroszku na dzień biorąc pod uwagę że domu nikt jeszcze nie mieszka i grzejniki są tylko „lekko” odkręcone.

      Zmniejszyłem temperaturę kotła do 55 stopni.
      Obr. dmuch. pod 1
      czas pauzy pod. 80 sek.

      http://imageshack.us/photo/my-images/189/dsc00081qz.jpg/

      http://imageshack.us/photo/my-images/823/dsc00080ud.jpg/

      Zostawić obecne ustawienia czy powrócić do tych wcześniejszych?

      Mam także pytanie co do tej przesłony z tyłu na wentylatorze. Powinna być w 90% odsłonięta?

    • #76603
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Zostaw na ten czas tak jak jest.
      Co do spalania to z tego co rozumiem rozgrzewasz i suszysz nowy dom?
      Wydaje mi się, że niestety musisz się z taką ilością spalania pogodzić, przynajmniej w pierwszym roku.

      Pozdrawiam

    • #76602
      elementfx
      Uczestnik

      Witam

      Proszę o skontrolowanie efektów spalania ekogroszu gdyż zaważyłem że trafiają się niespalone do końca kawałki węgla na zmianę ze szlaką.

      Oto efekty:
      [/URL]
      [/URL]
      [/URL]

      Uploaded with ImageShack.us

      a oto ustawienia:

      Czas pauzy pod. 55

      obroty dmuchawy 4

      temp. zadana 60°C

      Pozostałe niewymienione parametry mają ustawienie domyślne.

      Pozdrawiam

Oglądasz 6 odpowiedzi wątku