14 listopada 2012 o 16:40 #76589
mki
UczestnikWitam,
Z uwagi na to, że ciepla woda jest mi potrzebna tylko w godzinach 17-23, chce zrealizowac taki pomysł:
Nastawić temp. wody na 50-60 st., natomiast między sterownikiem, a pompką cwu wstawić programator (procesor), który puści do niej prąd o wybranych przeze mnie godzinach.
Czy to zadziała?
a może jest w ustawieniach sterownika godzinowe wlaczanie cwu…
(znudziło mi się bieganie po nocach do kotłowni, aby wyłączyć pompkę cwu)piec: ht eko 25 kw, sterownik ht 500
z góry dziękuję za odpowiedz
-
15 listopada 2012 o 13:25 #76594
benik
UczestnikWitam
Mozna jak dla mnie na 2 sposoby a jest pewnie wiecej , ja mialem przez pewen czas programator czasowy wpiete w gniazdo i godzinowo ustawione .Teraz mam na pilota do gniazdek fajna sprawa tylko trzeba sprawdzic czy odleglosc dobra i zadziala mi przez 2 sciany dziala bez problemuhttp://www.sklepy24.pl/szukaj/gniazda+sterowane+pilotem.
POdaje link jelsi mozna bez reklamy znalaziona na szybko 🙂 pozdrawiam Tomek
-
15 listopada 2012 o 13:50 #76593
SERWIS
UczestnikWitam
Panowie, o ile posiadacie jakieś firmowe podgrzewacze wody z w miarę dobrą izolacją termiczną to wydaje mi się, że nie ma sensu czasowe włączanie podgrzewu cwu.
Przy dobrym zasobniku spadek temperatury wyniesie około 2 – 5 stopni na dobę, co i tak trzeba później dobić, czyli reasumując zakładamy, że teoretycznie strata na izolacji jest żadna i nie ma co brać jej pod uwagę. No chyba że mówimy o zbiorniku bez izolacji, ale nie sądzę, abyście takowe posiadali.
Dla oszczędności 10 groszy dziennie tyle kombinacji, nie wiem czy się opłaca.Pozdrawiam
-
15 listopada 2012 o 14:54 #76592
benik
UczestnikOK ja podałem przykład aby pompa od cwu nie działała cały czas jak nas nie ma w domu bo przeciez ona wychładza wode przez prace…a jesli chodzi o wychładzanie wody to akurat posiadam Pionowy Bojler 100l i jakos dziwnie traci około 10stopni a jest zaizolowany , ale to dla przykładu podaje.Pozdrawiam
-
16 listopada 2012 o 02:06 #76591
SERWIS
UczestnikWitam
10 stopni na 100 litrach to koszt około 15 groszy przy cenie węgla około 800 zł/tonę, zwłaszcza, ze i tak później musimy to dogrzać.
Prawdziwa strata to różnica strat przy temperaturze wody 45 a 35, a to to już 3 – 8 groszy na dobę.Pozdrawiam
-
-