Q Eko duo 35 kw

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Q Eko duo 35 kw

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #76537
      Piotr Dubowski
      Uczestnik

      Witam!od dwóch lat użytkuję piec Q eko duo 35 kw ze sterownikiem HT tronic 500,który ogrzewa dom dwukondygnacyjny o pow. 320 m kw., bojler 150 litrów. Tego lata dom 25 letni dociepliłem i wymieniłem okna. W poprzednich sezonach węgla spałałem 7 ton. teraz zastanawiam się nad ustawieniami, czy nie należy ich zmienić. ustawienia mam czas pauzy pod. 35 s, obrotny dmuchawy 14- max jest 20. aktualnie węgiel nie spala się całkowicie- widoczne niedopałki. Czy ktoś ma taki piec i odbiór ciepla, jakie stosujecie ustawienia? zastanawia mnie też jaki powinien być czas pracy zaworów oraz czas pauzy zaworów ja mam ustawienia praca 10 s, pauza 20 s, ogólnie wszystko!

    • #76539
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Czas pauzy zostaw bez zmian natomiast zastanawiają mnie bardzo wysokie obroty dmuchawy. Przypuszczam, że dotychczas nie czyściłeś komory powietrznej palnika i stąd ten problem. Normalnie powinieneś mieć ustawione obroty na 2 do 3 przy całkowicie otwartej przepustnicy na dmuchawie.
      Jeżeli masz stałą retortę to należy pamiętać o jej uszczelnieniu.
      Czas pracy zaworu ustaw na 5 a pauzę zaworu zostaw bez zmian.

      Pozdrawiam

Oglądasz 1 odpowiedź wątku