13 grudnia 2012 o 02:41 #76337
Anonim
GośćWitam
Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem kotła 17kW. Przez ten miesiąc czytałem forum i testowałem różne ustawienia kotła, tak by dobrać najbardziej optymalne parametry. Jednak mam kilka pytań. Jestem mieszczuchem, który przeniósł się na wieś i to moja pierwsza styczność z jakimkolwiek kotłem.
Do domu wprowadziłem się miesiąc temu i jest to oczywiście pierwszy sezon. Ocieplenie to 15 cm styropianu na ścianach i ponad 25 wełny skalnej na dachu.
Obecne ustawienia pieca:
algorytm – 2
Czas podawania – 10 sek
czas pauzy podajnika – 95 sek
dmuchawa WPA07, regulacja włączona – 2
podtrzymanie dmuchawy – 10 sek
priorytet CWU – włączony
czas nagrzewnia CWU – 20 min
temp zadana pieca – 72 stopnie
temp CWU – 62
Mam sterownik pokojowy auraton 2000 w teoretycznie najzimniejszym pokoju i on steruje pracą pieca.
Na dole 50m2 podłogówki, i dwa grzejniki, a na górze jeszcze 5 grzejników.
Bojler 125L.
Ekogroszek kupiłem jeszcze w lipcu w LeroyMerlin. 23 kJ i suszyłem go intensywnie w otwartych workach na słońcu, latem. Leży teraz w graażu pod dachem i nadal się suszy.A teraz czas na pytania:
1. Mam suchy węgiel. Kiedy go sypię z worków do podajnika, to nie ma nawet krzty wilgoci, tylko wzbijający się pył węgielny. Jednak podczas gdy węgla ubywa stopniowo z podajnika, widzę jak na jego ściankach osadza się woda. Skąd ona tam się wzięła?? Przecież węgiel jest suchy jak pieprz2. Moim celem jest oczywiście jak najniższe spalanie węgla. W tym momencie idzie mi około 100kg węgla (23 kJ) (przy powyższych ustawieniach) na 6 -7 dni. Z tego co czytałem inni użytkownicy mają ustawiony dużo niższy czas pauzy podajnika. W moim przypadku udało mi się zejść z czasem pauzy podajnika aż do 140 sekund, ale wtedy dmuchawa pracowała na 1. Efekt był taki, że piec wolno się nagrzewał i jeśli akurat załączyły się grzejniki i poszło dużo wody z bojlera, to temperatura pieca spadała nawet do 58 stopni, a nagrzewanie trwało długo. Oczywistym jest, że pomimo iż pauza podawania była długo, to cykli podawania było więcej, niż w przypadku krótkiej pauzy i wyższych ustawień dmuchawy. I tu pytanie, który sposób nagrzewania jest bardziej ekonomiczny, szybki i intensywny, z krótką pauzą, czy długi i powolny z długą pauzą??? W tej chwili ustawienia mojego pieca to kompromis pomiędzy tymi dwoma stanami.
3. Sławetna szlaka i żywotność palnika. W tej chwili dmuchawa chodzi na 2. Jak pisałem wyżej testowałem spalanie na poziomie 1, ale także i na 4. Niestety niezależnie od ustawień, zawsze mam w popielniku spieki i nie wiem jak je wyeliminować. Mam wrażenie, że przy wyższych obrotach dmuchawy jest ich nieco więcej, jednak nie potrafię ich wyeliminować zupełnie. Nasuwa mi się więc wniosek, że podaję za dużo powietrza. Boję się więc o żywotność palnika. Czy obecne ustawienia dmuchawy (poziom 2 i otwarta na max przesłona) nie zniszczą mi palnika?
Na razie to tyle, ale jeszcze będę pisać.
Pozdrawiam
Olaf Meller -
13 grudnia 2012 o 03:07 #76374
SERWIS
UczestnikWitam
Najpierw o wilgoci. Niestety zawsze w węglu będzie jakaś wilgoć, podobnie jak powietrze tak i węgiel nigdy nie jest idealnie suchy. Wilgoć w zbiorniku wytrąca się zwłaszcza wtedy, gdy w kotłowni jest chłodniej niż w samym zbiorniku.
Jeśli idzie o spieki to nawiążę do wątku o długości pauzy i czasu w jakim osiąga kocioł temperaturę zadaną.
Najlepiej jest jeśli kocioł nagrzewa się bardzo długo, jednak zalecam aby nie schodzić z pauzą poniżej 60 sekund.
Przy zbyt małej ilości paliwa nie jesteś w stanie doregulować ilości powietrza gdyż dmuchawy te nie są zbyt precyzyjne zwłaszcza przy małych wydatkach powietrza. Z tej przyczyny masz szlakę, bo nie jesteś w stanie ograniczyć powietrza.Pozdrawiam
-
13 grudnia 2012 o 14:09 #76373
Anonim
GośćTo całkowicie burzy moją koncepcję.
Problem w tym, że jak dam pauzę na 60 sek, to wtedy węgiel mi się nie dopala. A czy można też regulować parametr czas podawania? Bo mój instalator twierdzi, że niższy niż 9-10 sek nie ma sensu, gdyż w zbyt krótkim czasie retorta nie jest w stanie wypchać tyle paliwa ile potrzeba.Generalnie mógłbym też otworzyć bardziej zawór czterodrożny. W tej chwili jest otwarty w pozycji 4,5. Ale jeśli dam więcej zimnej wody wracającej do pieca, a parametry podawania na 10 sek, pauza 60s. to wtedy nie będę tracić energii. Ale będę musiał podnieść obroty dmuchawy, żeby ten węgiel mógł się spalić, a tutaj wszędzie piszecie, żeby nie przepalić palnika i koło się zamyka.
Mały edit:
W tej chwili, za radą serwisu, przestawiłem piec na następujące parametry:
czas pauzy – 70 sek
podawanie paliwa – 7 sek
dmuchawa – 3
No i w związku z tym ponawiam pytanie o maksymalne bezpieczne dla palnika obroty. Przy tych ustawieniach płomień jest wyraźnie mocniejszy a cały układ nagrzewa się szybciej. Będę się przyglądać piecu, bo jestem ciekaw, czy na tych ustawieniach będzie mniej spalał.PS – dziś zdarzyło mi się też coś dziwnego. Nie wiem czy serwis będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie czemu tak się stało. Otóż w domu mam temperaturę zadaną 22 stopnie i na dole tyle jest. Ponieważ czujnik auraton mam w pokoju na dole, więc jest on zawsze rozwarty. Na dole podłogówka, która jest w kuchni i hollu daje tyle ciepła, że ogrzewa także salon i dodatkowy pokój. Czujnik będę musiał przenieść do pokoju na poddaszu. Tam kaloryfery nigdy nie grzeją, bo czujnik jest na dole, a na dole jest ciepło. Zanim jednak przeprowadzę kabel do pokoju na górze, dogrzewam ją sobie kominkiem, który jest w salonie, a z którego mam rozprowadzone kanały z ciepłym powietrzem do górnych pokoi, więc na górze też mama ciepło.
Dziś około godziny 18 rozpaliłem w kominku, aby dogrzać poddasze, wrzuciłem tam pieniek i się pali. Niestety około godziny 19 piec włączył pompę CO. Pomimo, że auraton pokazywał temperaturę 22,5 stopnia, oraz pomimo tego, że piec akurat nagrzewał ciepłą wodę w bojlerze więc nie osiągnął jeszcze temperatury zadanej, a miał zaledwie 65 stopni. Efekt – w tej chwili mam domu saunę jest ponad 24 stopnie, zarówno na górze, jak i na dole.
Nie wiedząc co zrobić by wyłączyć pompę CO, wyłączyłem na chwilę piec wyłącznikiem z tyłu, oraz odciąłem mu na chwilkę zupełnie prąd. Wydaje mi się, że to jakaś dysfunkcja kotła. Czy mam rację? -
14 grudnia 2012 o 04:12 #76372
SERWIS
UczestnikWitam
Sprawdź jaki masz czas odłączenia pompy co w menu termostaty.
Proszę, abyś ustawił czas pracy na 10 sekund i nigdy go nie zmieniaj. Niby skróciłeś pauzę w celu zwiększenia ilości paliwa ale skracając również pracę z 10 sekund do 7 zrobiłeś to samo co przy pracy 10 sekund miałbyś pauzę 100 sekund. Miałeś zwiększyć podawanie a je zmniejszyłeś.
Dlatego właśnie każdemu polecam aby regulować jednym parametrem.
Ustaw pracę 10 sekund, pauzę 60 sekund a obroty 3 i po jednym dniu napisz jakie nastąpiły zmiany.Pozdrawiam
-
14 grudnia 2012 o 13:32 #76371
Anonim
GośćPrzepraszam. Ustawiam więc zgodnie z zaleceniem 60/10/3
Po jednym dniu napiszę o spostrzeżeniach, jeśli będzie ok, to zostawię tak aż skończy się paliwo w zbiorniku. Akurat wczoraj miałem zasyp, więc będę mógł porównać z poprzednimi wynikami. Wszystko zapisuję, żeby mieć później rozeznanie.
A co do czasu odłączenia pomp, to nie korzystam z opcji wybiegu pompy i mam ustawione na 0. A więc piec nie powinien włączać pomp wcale, jeśli temperatura w domu jest powyżej 22.
Nastawa temperatura pieca MAX jest na 80 stopni, a tej temperatury piec prawdopodobnie jeszcze nigdy nie osiągnął. Zresztą w instrukcji jest napisane, że pompy włączają się dopiero gdy piec osiągnie temp kotła MAX + 2 stopnie. Maksymalna temperatura jaką widziałem na wyświetlaczu to 78 stopni. Ale zazwyczaj po wyłączeniu dmuchawy temperatura rośnie tylko do 75, a potem długo stoi, no chyba, że podgrzewa CWU.Zapytam też o jeszcze jedną sprawę.
Czy kocioł w trybie LATO zużywa mniej węgla do ogrzania bojlera??
Okazuje się, że mam na tyle dobrze docieplony dom, że jeśli temperatura na zewnątrz oscyluje w okolicy zera stopni, to nie potrzebuję wcale dogrzewania grzejnikami. Sama podłogówka jest w stanie ogrzać cały dom. Mógłbym więc w takich wypadkach stosować tryb letni. Bowiem ogrzewanie podłogowe, kiedy posadzki się już nagrzeją pobiera bardzo mało ciepła. -
14 grudnia 2012 o 14:17 #76370
benik
Uczestnik„A co do czasu odłączenia pomp, to nie korzystam z opcji wybiegu pompy i mam ustawione na 0.” Jesli masz tak ustawione to pompa dziala caly czas – jak ustawisz np.10 to pompa bedzie sie zalaczala co 10min na 30s – po to jest tak ustawione zeby nie przegrzewac pomieszczen , jesli masz sterownik pokojowy wlasnie 🙂 pozdrawiam mam nadzieje ze nic nie namieszalem 🙂 serwis podpowie jeszcze co nie co pewnie…
-
14 grudnia 2012 o 19:42 #76369
SERWIS
UczestnikWitam
Z tym załączeniem pompy to musimy poczekać do kolejnego takiego przypadku.
Ustawienie 0 powoduje całkowite wyłączenie pompy CO aż do kolejnego zwarcia styków programatora.Pozdrawiam
-
15 grudnia 2012 o 01:19 #76368
Anonim
GośćWitam
Mam podobny problem jak aloxx. Od miesiąca palę w moim nowym Q eko 15 i spalanie pomimo kombinacji nie spada poniżej 35 kg na dobę.
Dom 140 m2 z czego 80 m2 podłogówka, 5 grzejników (głowica termostatyczna na 3), CWU wyłączony i 3 drabinki również wyłączone. Dom nowy poddasze 25 cm wełny, elewacja 15 cm styropian, podłoga 10cm. Dom wcześniej dogrzewany kominkiem , wybudowany 2 lata temu więc z wilgocią i mokrymi ścianami nie mam kłopotu. Okna z górnej pólki przenikalność 0,9. W domu jest ciepło , tam gdzie podłogowe może aż za bardzo- co myślicie o założeniu sterownika pokojowego (jeśli tak to jaki i czy samemu założenie to jakiś problem). Proszę o pomoc bo zaraz pójdę z torbami a jeszcze nie mieszkam, koszty są za wysokie. Jak ustawić tan piec-miał być mercedes a na razie to polonez.
Węgiel raczej ok pieklorz. Pomimo różnych prób węgiel nie dopala się. Więcej spieków i luźnej szlaki niż popiołu.
Obecne ustawienia pieca: sterownik HT TRONIC 500
Czas podawania – 10 sek
czas pauzy podajnika 45 sek
dmuchawa WPA07, odsłonięta na połowę – obroty 2,
podtrzymanie dmuchawy – 10 sek
temp zadana pieca – 60 st.
Krotność – 2
Czas oczekiwania w podtrzyma.-8 min
Czas pracy dmuchawy w podtrzyma.-10 s -
15 grudnia 2012 o 01:54 #76367
SERWIS
UczestnikWitam
Po pierwsze to przykro mi czytać, że miał być mercedes a jest polonez. Z przekąsem ale napisałbym tak, że jest to mercedes ale kierowca jest początkujący.
Po drugie masz kocioł ustawiony jak na 220 metrów a ogrzewasz 140 i jak można się domyśleć, przegrzewasz.
Może nie masz wilgoci ale ciągle nagrzewasz też ściany.
Na początek wprowadź następujące ustawienia:
Czas podawania – 10 sek
Czas pauzy podajnika 50 sek
Dmuchawa WPA07, odsłonięta całkowicie – obroty 4,
Obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 2
Temperatura zadana kotła – 60 st.
Krotność – 2
Czas oczekiwania w podtrzymaniu -10 min
Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu -10 s.
Moc będziesz miał odpowiednią a jakość spalania ustawiaj obrotami dmuchawy. Za dużo powietrza to szlaka, za mało to niespalony węgiel.
Na koniec przepraszam za tego kierowcę, ale weź pod uwagę, że forum to czytają ludzie którzy takie teksty odczytują wprost.
Czekam na opis rezultatów.Pozdrawiam
-
15 grudnia 2012 o 15:30 #76366
Anonim
Gośćdzieki za podpowiedz już idę się przestawić:)
rezultaty za kilka dni
pozdrawiam -
19 grudnia 2012 o 23:11 #76365
Anonim
GośćWitam
Muszę przeprosić bo pośpieszyłem się z negatywną oceną. Faktycznie kilka zmian w ustawieniach i inny piec. Prawie wszystko się dopala a spalanie spadło.
Dziękuję za instrukcę i cenne uwagi.Mam jeszcze pytanie czy sterownik pokojowy faktycznie ograniczy spalanie i jaki wybrać?
Pozdrawiam -
19 grudnia 2012 o 23:41 #76364
Wiewiur
UczestnikPomaga zmniejszyć spalanie. Ja osobiście używam sterownika od kotła gazowego bo taki akurat miałem. Wybór jest duży. Osobiście polecam Delta Dore bo są ładne :-). Popularne są Eurostery i Auratony.
Działanie takiego sterownika jest dość proste.
Mój posiada funkcje podstawowe ale one mi wystarczają.
Więc tak ma 7 dni tygodnia i po dwie temp. zadane w pomieszczeniu w którym się znajduje. Jedną na dzień i jedną na noc.
Programujesz sobie w jakich godzinach obowiązuje temp. dzienna i analogicznie w jakich nocna.
Gdy temp. w pomieszczeniu osiągnie zadaną termostat wyłącza pompę od C.O. przez co kocioł szybciej osiąga temp. zadaną – co przekłada się na wejście w stan podtrzymania i zmniejszenie spalania.
Poza tym na noc wiadomo obniżamy temp. aby lepiej się spało.
Zastosowanie takiego termostatu pozwoliło mi obniżyć spalanie o ok 5-8kg na dobę co jest dość dobrym wynikiem. -
20 grudnia 2012 o 00:34 #76363
Anonim
GośćWitam po przerwie. Nie pisałem dłuższy czas nic, bo obserwowałem piec. Chciałem też przekonać się jak szybko spala węgiel na proponowanych przez serwis ustawieniach.
Co do spalania węgla, to zasadniczo nie widzę zbytnio różnicy. Pauzy są krótsze, ale piec dużo szybciej dobija do temperatury zadanej, więc w efekcie spalanie jest podobne. Z tym, że piec pracuje krócej, a to w sumie już plus.
Jednak nie ma róży bez kolców. Podczas spalania powstają większe spieki. Nie jest to klasyczna szlaka, bowiem na palniku nie tworzy się skorupa. Po prostu razem z popiołem, do popielnika spadają zbrylone kawałki czegoś w rodzaju żużlu/szlaki/spieków.Przy okazji chciałbym jeszcze spytać serwis, jak i użytkowników, czy spalanie na poziomie 17 kg węgla dziennie to dużo, średnio czy mało?
Otóż piec został uruchomiony 14 listopada, czyli 35 dni temu. Dziś zrobiłem zasyp zbiornika i wyszło mi, że w tym czasie spaliłem 600kg węgla. Czyli średnio 17,1 na dobę.
Ogrzewam powierzchnię 150m2. -
20 grudnia 2012 o 00:43 #76362
Wiewiur
UczestnikPowiem szczerze, że 17kg nie jest złym wynikiem. Dla mnie jest dobry. Zainstaluj termostat pokojowy, pokombinuj z powietrzem (przesłona dmuchawy) aby spieki zmniejszyć i powinno być oki parę kg jeszcze zostanie.
BTW
SERWIS drattewka i nie narzekajcie na Poloneza – pewnie połowa mojego pokolenia została w nim poczęta 😛
Pozdrawiam -
20 grudnia 2012 o 01:55 #76361
SERWIS
UczestnikWitam
Widzę że bardzo dobrze sobie radzicie i nie ma sensu wam przeszkadzać.
Cieszę się że to coś zaczyna przypominać forum i pomagacie sobie wzajemnie.
Powodzenia i czekam na tematy, w których pomoc moja będzie konieczna.Pozdrawiam
-
20 grudnia 2012 o 02:18 #76360
Anonim
GośćWiewiur napisał:
Powiem szczerze, że 17kg nie jest złym wynikiem. Dla mnie jest dobry. Zainstaluj termostat pokojowy, pokombinuj z powietrzem (przesłona dmuchawy) aby spieki zmniejszyć i powinno być oki parę kg jeszcze zostanie.
No właśnie termostat już mam, a moje eksperymenty przyprawiły serwis o ból głowy 😉
-
20 grudnia 2012 o 21:46 #76359
Anonim
GośćFaloxx 17 kg to jak dla mnie super wynik. Mamy podobne parametry domu a moje spalanie pomimo już kilku korekt wynosi około 25 kg (wczaśniej 35 na dobę). Myślałem że to dobry wynik ale widzę że się pomyliłem. Proszę o jakieś podpowiedzi co mogę jeszcze zmienić aby spalanie spadło.
pozdrawiam -
22 grudnia 2012 o 01:20 #76358
Anonim
Gośćdrattewka napisał:
Faloxx 17 kg to jak dla mnie super wynik. Mamy podobne parametry domu a moje spalanie pomimo już kilku korekt wynosi około 25 kg (wczaśniej 35 na dobę). Myślałem że to dobry wynik ale widzę że się pomyliłem. Proszę o jakieś podpowiedzi co mogę jeszcze zmienić aby spalanie spadło.
pozdrawiamTrudno mi cokolwiek doradzić. Ustawienia pieca mam w tej chwili takie jak mi podał serwis. Za bardzo nie kombinuję. Ilość powietrza reguluję teraz przesłoną dmuchawy.
Natomiast termoizolacja domu jest na tyle wydajna, że przez ostatnie dwa tygodnie grzejniki nie włączyły mi się ani razu. Grzeje tylko podłogówka w kuchni i hollu (które są otwarte), oraz w łazienkach. Ciepła na dole jest tyle, że na poddaszu też mam ciepło, 21 stopni.
Stan faktyczny jest taki, że w zasadzie te 17 kg idzie tylko na ogrzewanie ciepłej wody. Bo podłogówka bierze znikome ilości ciepła. Na wejściu termometr pokazuje 35 stopni, a na powrocie 32-33.
Czasami rozpalę też w kominku, ale symbolicznie, dla przyjemności, bo jakbym miał w nim hajcować, to miałbym saunę w domu.Ostatnio grzejniki co nieco grzały jakieś dwa tygodnie temu. Mieszkam w Małopolsce, na styku trzech beskidów. I w tym roku już odnotowałem mrozy -23 stopnie, nad ranem.
PS – dodam, że spalanie wychodzi dokładnie 17,1 kg
-
28 grudnia 2012 o 02:42 #76357
SERWIS
UczestnikWitam
Dratewko, dwa podobne domy a nie te same domy, nie Ci sami mieszkańcy, różne wentylacje, kominy, węgiel i wiele innych.
Odczucie ciepła też jest różne. U mnie w domu jest 24 stopnie i czasami żona narzeka że jest zimno.
Faloxx, tzry stopnie różnicy między zasilaniem a powrotem to wcale nie mało. Podaj jaką masz pompę i na jakim biegu pracuje a napiszę Ci jaką potrzebujesz moc na podłogówkę i ile idzi na nią węgla.Pozdrawiam
-
28 grudnia 2012 o 20:22 #76356
Anonim
GośćWitam
Minęło już trochę czasu więc mogę już stwierdzić że zaproponowane ustawienia przyniosły poprawę ale nieznaczną.
Wydaje mi się że obroty dmuchawy za wysokie gdyż wydmuchuje żar. Popiół jest klarowny bez spieków . Co mogę poprawić aby spalanie zeszło poniżej 25 kg na dobę.
pozdrawiam -
28 grudnia 2012 o 23:08 #76355
SERWIS
UczestnikWitam
Jeżeli masz klarowny popiół to nie możesz już poprawić spalania.
Aby zmniejszyć zużycie paliwa musiałbyś zmniejszyć rozbiór ciepła.
Kocioł spala tylko tyle, aby nagrzać wodę przez niego przepływającą.
Widocznie Twój dom potrzebuje takiej ilości ciepła.
Niestety nic więcej nie mogę powiedzieć.Pozdrawiam
-
29 grudnia 2012 o 19:35 #76354
Anonim
GośćSERWIS napisał:
Faloxx, tzry stopnie różnicy między zasilaniem a powrotem to wcale nie mało. Podaj jaką masz pompę i na jakim biegu pracuje a napiszę Ci jaką potrzebujesz moc na podłogówkę i ile idzi na nią węgla.
Pozdrawiam
Mam pompę grundfosa, 3-biegową. Podłogówka chodzi na pierwszym biegu. Nie przełączam na wyższy, bowiem podłoga nagrzana jest równomiernie.
Łączna powierzchnia grania podłogówki to trzy obiegi po:
1 obieg 15m2
2 obieg 13m2
3 obieg 12m2Każdy z obiegów ma mniej niż 100m bieżących
-
31 grudnia 2012 o 00:40 #76353
SERWIS
UczestnikNapisz mi jeszcze jaki to jest model Grundfosa?
Pozdrawiam
-
31 grudnia 2012 o 01:29 #76352
Anonim
GośćSERWIS napisał:
Napisz mi jeszcze jaki to jest model Grundfosa?
Pozdrawiam
Pompy jakich używam mają oznaczenie
UPS 25 – 40 180Na pierwszym biegu pobierają 25W
-
31 grudnia 2012 o 01:43 #76351
SERWIS
UczestnikOK. Pompa ta na drugim biegu ma wydatek około 2 m3 na godzinę. Zakładając różnice temperatur 3 stopnie daje to około 7 kW, a to jest około 1,4 kg węgla na godzinę co na dobę daje 30 kg.
Oczywiście obarczone jest to dużym błędem ale widać, ile ciepła potrafi łyknąć podłogówka.
Po przeczytaniu Twoich poprzednich wątków widzę, że czasami różnica temperatur wynosi nawet 2 stopnie, a to dałoby 4 kW, czyli około 0,7 kg/h co na dobę da nam około 17 kg.Pozdrawiam
-
1 stycznia 2013 o 18:12 #76350
anek
UczestnikWitam wszystkich serdecznie.
Jakie powinno być nastawienie temp Kotła i temperatura CWU?
Obecnie mam 64 na 50.
Bojler mam 150L a powierzchnia mieszkalna 140m. -
2 stycznia 2013 o 15:19 #76349
SERWIS
UczestnikWitam Anek!
Według mnie nie musisz nic zmieniać, no chyba że odczuwasz jakąś potrzebę, ale musiałbyś napisać swoje sugestie.
Pozdrawiam
-
8 stycznia 2013 o 18:53 #76348
Anonim
GośćSERWIS napisał:
OK. Pompa ta na drugim biegu ma wydatek około 2 m3 na godzinę. Zakładając różnice temperatur 3 stopnie daje to około 7 kW, a to jest około 1,4 kg węgla na godzinę co na dobę daje 30 kg.
Oczywiście obarczone jest to dużym błędem ale widać, ile ciepła potrafi łyknąć podłogówka.
Po przeczytaniu Twoich poprzednich wątków widzę, że czasami różnica temperatur wynosi nawet 2 stopnie, a to dałoby 4 kW, czyli około 0,7 kg/h co na dobę da nam około 17 kg.Pozdrawiam
Te obliczenia są bez sensu. Wynika z nich, że CWU pobiera energię z kosmosu 😉
Mniejsza z tym. Przetestowałem piec na ustawieniach jakie mi zaleciliście i generalnie jest ok. Wychodzi około 17kg. Jedyna regulacja jaką robiłem, to stopniowo zamykałem przesłonę dmuchawy, bowiem mam w popielniku mnóstwo kalafiorów/pumeksów. W tej chwili przesłona jest uchylona na 1,5cm (mierzone linijką). Jednak przy ostatnim zasypie wydłużyłem nieco czas pauzy podawania do 66sek. Mam wrażenie, że pumeksy są teraz odrobinę mniejsze. Z tego co liczyłem, ze spalaniem niżej nie zeszłem, nadal jest to 17kg dziennie.
Ale za chwilę będę miał kolejną zagwostkę (chyba), bowiem kończy mi się węgiel z liroja. Obecnie jadę na resztkach i za 2 – 3 dni zasypię nowy węgiel, o mocy 26~27 kJ.
Czy wobec tego zmienić jakoś nastawy, by dostosować je do lepszego węgla? Czy zostawić takie jakie są? -
9 stycznia 2013 o 16:29 #76347
SERWIS
UczestnikTak, to co napisałem to czysta teoria obarczona dużym błędem.
Wystarczy, że różnica temperatury będzie 2, 6 a nie 3 stopnie lub wydajność pompy 1, 8 metra a nie dwa i już się zgadza. Chodziło mi tylko o pewien pogląd.
Jak zmienisz węgiel na węgiel dobrej jakości to musisz zwiększyć ilość powietrza.Pozdrawiam
-
9 stycznia 2013 o 18:25 #76346
Anonim
GośćA zrobić to obrotami dmuchawy, czy przesłoną?
Czy teraz piec będzie się szybciej nagrzewał?
Czy zwiększyć pauzę?
-
10 stycznia 2013 o 00:26 #76345
SERWIS
UczestnikRaczej nie zwiększaj pauzy gdyż i tak masz ją dosyć długą. Proponuję abyś zwiększył otwór na przysłonie.
Pozdrawiam
-
17 stycznia 2013 o 18:06 #76344
Anonim
GośćKilka dni minęło, jadę na nowym węglu. Ale znów pomęczę serwisantów.
Tak jak doradziliście, otwierałem przesłonę i sprawdzałem co się dzieje. Doszedłem do etapu, na którym przesłona jest otwarta na maksimum, ale jednocześnie w popiele jest sporo nie spalonego węgla. Występują takie grudki, z wierzchu niby spopielone, ale jak się weźmie taką w rękę i rozkruszy, to w środku widać czarny węgiel. Zacząłem więc zwiększać pauzę. No bo skoro podajnik wypycha nie dopalone paliwo do popielnika, to jest to marnotrastwo. W tej chwili doszedłem znów z pauzą do 100 sekund.
Muszę stwierdzić, że nadal w popiele znajdują się niedopalone węgle (już mniej, ale jednak są). Jednocześnie piec ogólnie na nowym węglu jest cieplejszy. Nawet czujnik temperatury kosza pokazuje 35-40 stopni. Podczas gdy na poprzednim węglu nie przekraczał 33. Czy nadal zwiększać pauzę, czy też zwiększyć obroty dmuchawy, boję się jednak tego robić, by nie przepalić palnika.
-
20 stycznia 2013 o 21:37 #76343
SERWIS
UczestnikWitam
Nie zwiększaj pauzy, jak widzisz rośnie Tobie już temperatura podajnika, a niestety, według mnie nie jest to skutkiem kalorycznego węgla.
Co do tych opalonych kawałków węgla to jutro zapytam mojego kolegę, którego uważam za fachowca w sprawie węgla.Pozdrawiam
-
21 stycznia 2013 o 16:08 #76342
Anonim
GośćPauzę mam zwiększoną już od tygodnia, ale ostatnio trochę ją zmniejszyłem. W tej chwili najlepsze rezultaty mam przy pauzie 110s, bo maksymalnie byłem już przy 120. Popiół jest ładny, drobny, nie ma w nim niedopalonego węgla, nie ma spieków. Piec też nagrzewa się szybko. Czujnik kosza też jakby zmalał, 38 stopni ostatnio nie przekracza.
Ale czekam na rady i sugestie -
22 stycznia 2013 o 14:50 #76341
SERWIS
UczestnikWitam
Jeżeli efekty spalania są zadowalające w zakresie jakości popiołu jak i mocy kotła to nie kombinowałbym już z dalszymi ustawieniami.
Zastanawia mnie jedynie ta długa pauza. Wygląda na to że kocioł pracuje u ciebie na obciążeniu około 7 kW.Pozdrawiam
-
23 stycznia 2013 o 00:06 #76340
Anonim
GośćSERWIS napisał:
Witam
Jeżeli efekty spalania są zadowalające w zakresie jakości popiołu jak i mocy kotła to nie kombinowałbym już z dalszymi ustawieniami.
Zastanawia mnie jedynie ta długa pauza. Wygląda na to że kocioł pracuje u ciebie na obciążeniu około 7 kW.Pozdrawiam
No właśnie troszkę się pośpieszyłem z wnioskami. Obserwowałem piec i jednak zmniejszyłem mu pauzę, na razie na 100 sekund. Jednak trochę za wolno się nagrzewał (tak mi się zdaje). Teraz z kolei znowu pojawiły się niedopalone węgle.
Wpadłem jednak na taki pomysł, by zdemontować przesłonę na dmuchawie. Czy można tak zrobić? Nie będzie to miało złego wpływu na piec? -
23 stycznia 2013 o 01:34 #76339
SERWIS
UczestnikO ile będziesz stosował zasady regulacji to możesz się jej pozbyć.
Tak naprawdę to jest ona potrzebna do palenia na ruszcie.Pozdrawiam
-
-