Witam
Sterowanie pogodowe nie wyklucza możliwości zastosowania programatora pokojowego i na odwrót.
Sterowanie pogodowe w naszych automatykach wpływa tylko na zachowanie się zaworu mieszającego. Temperatura kotła niezależnie od innych parametrów ma być stała powyżej 60 st.
Nasza automatyka posiada wyjścia na dwa niezależne programatory pokojowe z czego pierwszy, jako termostat pok. kotła ma za zadanie włączanie i wyłączanie pompy obiegowej c.o., natomiast drugi, termostat pok. zaworu ma za zadanie w zależności od osiągnięcia temperatury pomieszczenia zamykać i otwierać zawór mieszający.
W twoim przypadku proponuję ustawić tryb pracy zaworu na „pogodowy c.o.”, pompę podłączyć pod pompę kotła, termostat pokojowy pod termostat pok. kotła, w MENU TERMOSTATY włączyć termostat pok. kotła a wyłączyć termostat pok. zaworu.
Dzięki temu rozwiązaniu temperatura w grzejnikach będzie zmienna w zależności od temp. zewnętrznej, a pompa obiegowa będzie załączała się w funkcji temperatury pomieszczenia i nie będziesz miał szumu w grzejnikach po nagrzaniu pomieszczeń.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik