Czujnik płomienia – QPelletDuo 25 KW

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Czujnik płomienia – QPelletDuo 25 KW

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #75976
      bradek
      Uczestnik

      Witam

      O jakiegoś czasu czujnik płomienia wskazuje złe wartości (np. przy wygaszonym piecu – bez żaru – 20)
      Powoduje to trudności z rozpaleniem pieca (w skrajnych przypadkach „wybuchy” w komin)

      Co może być przyczyną – uszkodzony czujnik, jakieś „nieszczelności” (przedostawanie się światła) … ???
      Jak sprawdzić działanie tego czujnika ???

      Pozdrawiam

    • #75978
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Wykręć czujnik płomienia i zasłoń jego wizjer (szkiełko). Czujnik powinien wskazywać 0 lub wartość bliską 0. Jeżeli czujnik pokazuje więcej oznacza to że jest uszkodzony (prawdopodobnie został przegrzany). Tymczasowo możesz oszukać sterownik i ustawić „Detekcję płomienia” na [30+”wartość którą pokazuje na wygaszonym palenisku”]. Sterownik odbierze to jakby skala czujnika zaczynała się od wartości, którą pokazuje na początku. Jest to jednak rozwiązanie awaryjne i docelowo powinieneś go wymienić, ponieważ nigdy nie wiesz kiedy się całkiem uszkodzi.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 1 odpowiedź wątku