Problemy z EKO DUO 45kV

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Problemy z EKO DUO 45kV

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #75877
      wkro
      Uczestnik

      Witam serdzecznie wszystkich użytkowników,

      Odpad to spieki wymieszane z niedopalonym węglem, popiół to mały % tego co wyciągam z komory.

      Na wstępie, posiadam piec EKO DUO o mocy 45 kV, sterownik HT Tronic 500, eko-groszek 25-29 mJ,
      Instalacja CO + CWU, nie posiadam zaworu trój drożnego.
      Budynek do ogrzania to 450 m, parterowy, nieocieplony.

      Budynek odziedziczyłem razem z tym sprzętem, a z racji tego że jest użytkowany non-stop sprawność cieplna jest bardzo ważna, w tym momencie nie mogę pozwolić sobie na modyfikacje instalacji więc proszę o pomoc

      Problem dotyczy spalania oraz problemu z osiągnięciem temperatur,
      Maksymalna temperatura jaka udało mi się osiągnąć jest w granicach 55 st,
      Ponadto spalanie to około 100kg na dobę, jak widać problem nie mały, nie potrafie dojść do rozwiązania problemu…. Przeszło 3 tony miesięcznie daje się we znaki a do tego w pomieszczeniach nie jest najcieplej.

      Ustawienia które posiadam na tę chwilę były zestrojone przez dostawcę paliwa, twierdząc że są dobre…

      HISTERA 2st
      CZAS PRACY PODAJNIKA 25 SEK
      CZAS PAUZY 55 SEK
      DMUCHAWA PODTRZYMANIE 40SEK
      KROTNOŚĆ PODAWANIA 1
      CZAS OCZEKIWANIA 4MIN
      OBROTY DMUCHAWY 10
      OBROTY DMUCHAWY NA PODTRZYMANIU 24
      CZAS ODŁACZENIA POMPY 0
      CZAS PRZESYPU 3 MIN
      TRYB PRACY CWU ZIMA
      NASTAWA CO WZROST 10ST
      CZAS PRACY CWU 31 SEK
      OBROTY DMUCHAWY WZROST 3
      NASTAWA CWU 60
      ZAWOR BRAK
      TEMP KOTLA 52
      NASTAWA 60

      Bardzo proszę o pomoc, wiem ze nie uda się zejść ze spalaniem do 25kg, ale zejście do 50kg jest już wielkim postępem przy obecnych temperaturach.

    • #75881
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Z parametrów i opisu spalania wynika, że pomimo nadmiaru powietrza masz niespalony węgiel. Wnioskuję, że masz palnik stały, który jest nieuszczelniony.
      Jeżeli posiadasz palnik stały uszczelnij go uszczelniaczem wysokotemperaturowym (min. 1200 stopni C) pomiędzy talerzem paleniska a komorą spalania.

      Następnie ustaw parametry:
      Czas pracy podajnika – 10 s
      Czas pauzy podajnika – 20 s
      Obroty dmuchawy – 4-7 (dmuchawa WPA 06)
      Czas oczekiwania – 10 min
      Krotność podawania – 2
      Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
      Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
      Obroty dmuchawy wzrost – 1

      Odpowiednie spalanie to takie, gdy na palniku usypuje się kopiec samego żaru wysokości 3-4 cm a płomień ma żółto pomarańczową barwę.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75880
      wkro
      Uczestnik

      Otóż posiadam retorę, i po weryfikacji dokładnej instalacji posiadam zawór trójdrożny. Co do ustawień jutro rano je wprowadzę i zobaczymy efekty.

    • #75879
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      zakładam, że pisząc retortę masz na myśli palnik obrotowy.
      Sprawdź czy wianek zębaty paleniska się obraca. Warto również odkręcić pokrywę komory powietrznej (od spodu palnika) i wysypać z niej zalegający popiół (chyba że już to zrobiłeś).

      Posiadając zawór mieszający ustaw go wstępnie na połowę a temperaturę na kotle podnieś do 65 stopni C.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku